Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 12:06:58

Vadim 161, Да даже спорить не буду. Большинство же думает, да чего там сейчас два проводка соединю и все. Я специалист! Не буду кривить душой я тоже так раньше считал))) Но теперь понимаю, сборка щита это не только техническая грамотность, это творчество, когда ты стараешься сделать так, что глаз не отвести.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 12:18:38

ebf написал: то водогреи они разные ,есть проточный,а есть накопительный.

То есть на один требуется УЗО, а на другой нет? Типа стационарная техника. :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 12:22:49

megrad написал: То есть на один требуется УЗО, а на другой нет?

УЗО требуется всегда ,примите как аксиому :)Какое УЗО ставить будем, мА?

0
Аватар пользователя
BigMen

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 12:24:05

Vadim 161 написал:

BigMen написал: мне за сборку щита обозвали 60к руб

:D

BigMen написал: а вот схема это труднее..

Нарисую вечером, как до дома доберусь.

Vadim 161, круто, как быстро. Спасибо, буду ждать :clapping

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 12:28:25

ebf написал: Какое УЗО ставить будем, мА

На стационарную технику? 7.1.79. ....

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ...., как правило, не требуется. Если только 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 12:32:54

megrad написал: На стационарную технику?

ВСё с вами ясно, можете не продолжать ,НА СТАЦИОНАРНУЮ ТЕХНИКУ :p ,пол квартиры в стационарной, если вы знаете правильное определение стационаров :) Не можете ответить на простой вопрос ,про

ebf написал: Какое УЗО ставить будем, мА?

стыдно за вас

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 12:37:47

ebf написал: стыдно за вас

Ну хоть какие то эмоции :sorry:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 13:10:20

megrad написал:

ebf написал: стыдно за вас

Ну хоть какие то эмоции :sorry:

megrad, Поверьте,что только отрицательные

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 14:22:03

BigMen, Можно так :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

08.02.2018 в 14:29:26

ebf, я там увидел снежинку постоянного тока. :a

0
Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 14:30:51

ebf, Если не секрет, в какой программе так наглядно это рисуется?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.02.2018 в 14:31:03

ebf, На свет не много АВ?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 14:37:28

Radio написал: там увидел снежинку постоянного тока

Кондей однако :)

olegvlz написал: ebf, Если не секрет, в какой программе так наглядно это рисуется?

olegvlz,Hager Ready

MaSeVi написал: На свет не много АВ?

А у ТС сколько?Вы посчитайте ,а потом сравните

0
Аватар пользователя
BigMen

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 14:43:16

ebf написал: BigMen, Можно так :)

ebf, ID1-3 это узо? на сколько мА их ставить ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 14:44:04

BigMen написал: ID1-3 это узо? на сколько мА их ставить ?

Я же вам говорил,30мА

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу