День добрый!

На старости лет стал счастливым обладателем собственного жилья. Ввиду ограниченности в средствах ремонт сейчас делает родственник, и я в какой-то момент понял, что нельзя пускать все на самотек. Приходится во все вникать самому, если хочешь на выходе получить нужный результат. Форум курю давно, но зарегистрировался только сейчас. Прошу у уважаемых гуру электричества помощи в организации щитка.

Разводка проводов по квартире уже сделана. Сейчас бы сделал несколько иначе, но уже как есть... Если позволить электрику сделать все, как он это видит сам, то это будут просто автоматы/дифавтоматы, подключенные на вводной... Но не зря ж я последние 2 недели курил форум чисто по электрике)) За всю жизнь столько не узнал. Хочется подойти к вопросу творчески с учетом полученных знаний. Помогите пожалуйста!

1) Это автоматы возле счетчика. я правильно понимаю, что 63А-на квартиру, а 32А-на электроплиту?

2) Это стоит сейчас в щитке от застройщика. Шлак полный? Фсе в топку или что-то пригодится?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

08.02.2018 в 15:44:33

#6243508

Vavan01313 написал: 63А-на квартиру, а 32А-на электроплиту?

Вот тот, что на 32А и есть Ваш вводной.

Vavan01313 написал: Шлак полный? Фсе в топку или что-то пригодится?

Я бы поменял...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2018 в 15:55:30

#6243527

Vavan01313 написал: Разводка проводов по квартире уже сделана

Надеюсь не проводом ШВВП ? А то в ваших краях его очень любят.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

08.02.2018 в 16:05:40

#6243544

Vadim 161, Спасибо, уточню. И сечение проводки тоже узнаю

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

08.02.2018 в 16:09:25

#6243547

MaSeVi, Благодарю. А что по производителям\сериям посоветуете оптимальное цена\качество? Пока смотрю в сторону сименса и мюллера. Может еще на что обратить внимание?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

08.02.2018 в 16:14:08

#6243553

Vavan01313 написал: А что по производителям\сериям посоветуете оптимальное цена\качество

У Вас там Hager / Eaton / Moeller очень распространён.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

08.02.2018 в 17:48:46

#6243676

Нужно больше информации. Вскрыть щит, сфотографировать. Какой кабель ? Его сечение ? Потребители ?

MaSeVi Это ты что-то погорячился с выводами ... Ввод 63А

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2018 в 18:28:47

#6243737

M@STER71 написал: Ввод 63А

Мда... То ВН на 63А, а вводной АВ на 32.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

08.02.2018 в 19:59:58

#6243848

Спасибо всем откликнувшимся! Сечение постараюсь раздобыть завтра. Предварительно потребители и мое видение схемы:

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

08.02.2018 в 20:09:11

#6243858

M@STER71 написал: Нужно больше информации. Вскрыть щит, сфотографировать. Какой кабель ? Его сечение ? Потребители ?

MaSeVi Это ты что-то погорячился с выводами ... Ввод 63А

M@STER71, Щит еще не запитан полностью, только розетки для строителей и свет (временно). Новая проводка свисает над щитом неподключенная. Сечение уточню

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 00:19:02

#6244331

Vadim 161 написал:

M@STER71 написал: Ввод 63А

Мда... То ВН на 63А, а вводной АВ на 32.

Vadim 161,

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 00:29:20

#6244344

M@STER71 написал:

Vadim 161 написал:

M@STER71 написал: Ввод 63А

Мда... То ВН на 63А, а вводной АВ на 32.

Vadim 161,

M@STER71, И чо ? Просто ещё одного ВН для квартирного щита не нашлось . :)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.02.2018 в 00:32:42

#6244349

M@STER71, вы в это верите ? Ну в эту роскошь ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 00:33:16

#6244351

dokar написал:

M@STER71 написал:

Vadim 161 написал:

M@STER71 написал: Ввод 63А

Мда... То ВН на 63А, а вводной АВ на 32.

Vadim 161,

M@STER71, И чо ? Просто ещё одного ВН для квартирного щита не нашлось . :)

dokar, Мутная тема ... но что-то в этом есть :popcorn

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 00:36:53

#6244354

serj12 написал: M@STER71, вы в это верите ? Ну в эту роскошь ?

serj12,
Почему нет. Двухуровневая - же ! Во Владике можно , а тут низя ? ;)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.02.2018 в 00:39:44

#6244357

dokar написал: Во Владике можно , а тут низя ?

Ну ... это же не страна несметных богатств и неисчерпаемых ресурсов :o У нас - то я такое редко вижу , с нашим-то бардаком в городе

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 00:45:32

#6244359

serj12 написал: M@STER71, вы в это верите ? Ну в эту роскошь ?

serj12, А что 41 кВт вполне норм для жизни, меньше, пожалуй, и не надо !)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 00:49:29

#6244363

serj12, Еще ТВЭЛов пиндосских подвезут . Дальше не буду , а то забанят .

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.02.2018 в 01:00:56

#6244375

M@STER71, согласен , меня больше всего порадовали кабелюки магистральные в этих домах :swoon

dokar написал: а то забанят .

и то верно :) спать пора

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 09:51:50

#6244595

Vadim 161 написал:

Vavan01313 написал: Разводка проводов по квартире уже сделана

Надеюсь не проводом ШВВП ? А то в ваших краях его очень любят.

Vadim 161, Таки он, ШВВП(( А чем чревато?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

09.02.2018 в 09:57:35

#6244600

Vavan01313 написал: Таки он, ШВВП(( А чем чревато?

Заменить бы, если есть возможность. А если нет, то нет...

dokar написал: Еще ТВЭЛов пиндосских подвезут

Уже привезли, и будут возить до 25-го года.

M@STER71 написал: Мутная тема ... но что-то в этом есть :popcorn

И таки ввод там на 32А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 15:12:40

#6244978

MaSeVi,

MaSeVi написал: Заменить бы, если есть возможность. А если нет, то нет...

Пробежался по отчетным документам, ШВВП и ПВС(я так понимаю аналогичная гадость?) накуплено на баксов 300, разведено и попрятано в гипсокартон, частично оштукатурено. В ванной уже плитка положена. Переделать - вернуться на полгода назад и начать с нуля очень затратно и не поймет супруга :scare Пипец :sorry: . Ладно, если б он дороже был, а нет (погуглил)... Мля... Так смотрю: чтоб сделать ремонт, надо самому во всех вопросах разобраться и еще над душой у людей стоять, когда делают. И почему так все сложно? Первый ремонт в моей жизни... :killyourselfbywall:

А еще говорят: не мешай, дай профессионалу работать. Или вы в маршрутках водителя тоже учите, как надо ездить? :( Беда-пичаль

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

09.02.2018 в 15:19:30

#6244987

Vavan01313, Не надо так переживать. В качестве душевной разгрузки и морального удовлетворения - физически поработать над пластикой лица тех, кто это сделал. И будет всё равно у Вас всё это работать годами. Кстати, посмотрите сечение всех этих шнуров/проводов...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 15:47:27

#6245035

MaSeVi написал: Кстати, посмотрите сечение всех этих шнуров/проводов...

Вы что издеваетесь ? Микрометром по одному месту ? )))

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

09.02.2018 в 15:49:57

#6245038

dokar написал: Микрометром по одному месту

Где я написал "померить"? :D

Vavan01313 написал: Пробежался по отчетным документам

Посмотреть.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2018 в 16:37:44

#6245104

Vavan01313 написал: Таки он, ШВВП

Ну что сказать, идиоты ваши "элехтрики", я бы таких дураков этими же шнурами, да по одному месту. Боюсь даже представлять как сделаны соединения в распред коробках... Либо переделывайте всё под чистую, либо мегерьте все линии, и вскрывайте и переделывайте все распред коробки. Так-же покупайте пресс клещи и НШВИ.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 17:02:46

#6245128

Vadim 161, Строги вы, батенька . :) Я бы просто не заплатил за электрику, а на сэкомленные средства предпринял две последние предложенные вами -меры. В распайках таки можно рычажными вагами обойтись. Скрутки многожилка безусловно должны быть все ликвидированы.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2018 в 17:10:44

#6245137

dokar написал: Строги вы, батенька

Да куда же без этого. Мне бы на руководящую должность, так сразу везде порядок навел бы, а пока в подчинении лишь 3 человека :)

dokar написал: Скрутки многожилка безусловно должны быть все ликвидированы.

Да зачем лишний геморой с этими вагами, пропитать скрутки ЛТИ-120, да пропаять, тем более монногожилка вообще легко паяется.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 17:18:49

#6245149

MaSeVi написал: И таки ввод там на 32А...

Таки да

Vavan01313 написал: Таки он, ШВВП(( А чем чревато?

Проблемами в будущем. А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ? Соединения в распредкоробках нужно проконтролировать, скрутки переделать на норм соединения или пропаять или опрессовать.

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 17:35:00

#6245166

Вечер добрый! Обновил схему, дописал проводку. Бойлер 50л по памяти не помнит на какой из фартуков подключен и электрополотенчик (мы его позже придумали). Подводка от щитка к распедкоробкам практически вся ПВС или ШВВП 3х2,5, а оттуда делится 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки. Как-то так...

Возникают вопросы: 1) тип УЗО и дифавтоматов - А или АС использовать? 2) есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться? 3) 1. Кондиционер№2 + Пленочный теплый пол №2 под плитку Будет такой: http://heatplus.ua/index.php/proekty/montazh/na-styazhku-pod-plitku

Установщики сказали, что на него будет срабатывать УЗО. Как быть? Под простой автомат и Противопожарное УЗО 63А\100мА? 4) А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще? Вот сколько всего :help