an_bob написал: знакомых электриков нет!
Это как это нет ? Главный электрик Краснодара не устоит ? :) https://my.mastergrad.com/users/39623/
09.02.2018 в 23:01:43
an_bob написал: знакомых электриков нет!
Это как это нет ? Главный электрик Краснодара не устоит ? :) https://my.mastergrad.com/users/39623/
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:03:47
an_bob написал: Если бы можно было вызвать электрика, то давно бы вызвали и не ипали мозг, но там все сложно (несмотря на то, что свет проведен официально), поэтому электрика нельзя, а знакомых электриков нет!
Что мешает пригласить незнакомого электрика со стороны за деньги? Не бойтесь, не сдаст он Вас за то, что вы воруете электричество ;)
09.02.2018 в 23:05:26
dokar написал:
an_bob написал: знакомых электриков нет!
Это как это нет ? Главный электрик Краснодара не устоит ? :) https://my.mastergrad.com/users/39623/
dokar, Размах недетский для скрутки над гаражом ! )
09.02.2018 в 23:06:30
M@STER71 написал: Не помогает при скрутке
Помогает, ещё как . Сгнить внутрях , побыстрее , если намотка лопнула , треснула и вода попала . Если там алюминий , каюк быстро приходит.
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:08:54
M@STER71 написал:
dokar написал:
an_bob написал: знакомых электриков нет!
Это как это нет ? Главный электрик Краснодара не устоит ? :) https://my.mastergrad.com/users/39623/
dokar, Размах недетский для скрутки над гаражом ! )
M@STER71, Радио это - бренд . Агенты помогут . ;)
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:18:37
Понял! Спасибо за советы и подсказки, завтра еще раз все посмотрим, может все-таки проблема в щитке. Ну а если нет - видимо придется звать электрика для замены кабеля от щитка до столба...
Вообще насколько опасно в гараже иметь незаземленную линию? Стоит компьютер, так вот его корпус неслабо дергает током (неприятно, но явно не смертельно), когда обувь сырая к примеру, или влажность большая с улицы. Когда сухо - не сильнее, чем дома (дома тоже земли нет). Так же стоит ли ставить вместо одинарных автоматов, которые разрывают только фазу, пакетный автомат на фазу и ноль? Напомню, что сейчас ноль подключен напрямую.
10.02.2018 в 00:03:44
an_bob написал: Так же стоит ли ставить вместо одинарных автоматов, которые разрывают только фазу, пакетный автомат на фазу и ноль? Напомню, что сейчас ноль подключен напрямую.
ДА. Еще обязательно УЗО. Либо дифавтомат.
10.02.2018 в 00:30:24
10.02.2018 в 00:38:04
BV, с нормальной разводкой проводки и в гаражах не бывает проблем!.......Новые дома то не научились оборудовать с расчётом на бытовые нагрузки, а тут какой то гараж,.....там больше 36 вольт и не должно быть!
17.02.2018 в 19:37:49
Спасибо всем, вопрос решился заменой линии от столба до щитка, старая имела три! скрутки, две из которых на улице сгнили, провод переломился в двух местах при демонтаже, плюс было халтурное подключение к столбу, как сказал электрик. Поставили современный самонесущий кабель. Электрик удивился, как вообще это все работало. Вместо старых автоматов поставили современные, но ноль так и оставили подключенным напрямую, электрик сказал что тут не обязательно ставить двойной автомат на фазу и ноль, т.к. ноль точно не перепутают с фазой, подстанция откуда идет линия, современная, и там все по цветами помечено, так что боятся нечего. УЗО поставлю самостоятельно на всякий случай.