ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 23:28:14

BV написал: ebf, Ладно. У меня стоит 4П УЗО, но 3П рубильник.

Поэтому, рубильник не имеет значения :) Почему правда 3П ,непонятно

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 23:29:18

MaSeVi, Ага, я на последней странице Справочника по УЗО - смухлевал. :p

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 23:30:14

ebf написал:

BV написал: ebf, Ладно. У меня стоит 4П УЗО, но 3П рубильник.

Поэтому, рубильник не имеет значения :)

ebf, УЗО как рубильник, тем более всё равно тестить периодически?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 23:30:56

MaSeVi написал: BV, какое такое 3Р УЗО. Надеюсь, Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля, вне контекста на одну или три фазы

Не шутил. Ну и в чем проблема-то подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО? ;) Хотя видел я такое чудо один раз и то на картинке ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 23:33:14

BV написал: подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО?

Через него и ассинхронник идеально подключать.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 23:42:00

BV, http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?page=2#post6228468

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 23:45:09

BV написал:

MaSeVi написал: BV, какое такое 3Р УЗО. Надеюсь, Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля, вне контекста на одну или три фазы

Не шутил. Ну и в чем проблема-то подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО? ;) Хотя видел я такое чудо один раз и то на картинке ;)

BV, Я Вас совсем не понимаю, какое УЗО на три пэ, и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 23:47:54

MaSeVi написал: BV, Я Вас совсем не понимаю, какое УЗО на три пэ, и т.д.

Что именно вы не понимаете?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.02.2018 в 00:02:21

BV, УЗО 3Р

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

10.02.2018 в 00:03:38

ebf написал: D нельзя ставить

На бумаге написано. Какую опасность несет автомат D НЕПОСРЕДСТВЕННО при именно таком применении в этажном щите ? Что он там защищает ... вводной кабель ... а при КЗ во вводном кабеле он обязательно отработает - там большие токи. В чем криминал ? В общем криминала нет :yu: А вот частичную селективность D25 вполне обеспечит

ГОСТ Р 50030.2-2010

2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверх­ токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.