BV написал: ebf, Ладно. У меня стоит 4П УЗО, но 3П рубильник.
Поэтому, рубильник не имеет значения :) Почему правда 3П ,непонятно
09.02.2018 в 23:28:14
BV написал: ebf, Ладно. У меня стоит 4П УЗО, но 3П рубильник.
Поэтому, рубильник не имеет значения :) Почему правда 3П ,непонятно
09.02.2018 в 23:29:18
MaSeVi, Ага, я на последней странице Справочника по УЗО - смухлевал. :p
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:30:14
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2018 в 23:30:56
MaSeVi написал: BV, какое такое 3Р УЗО. Надеюсь, Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля, вне контекста на одну или три фазы
Не шутил. Ну и в чем проблема-то подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО? ;) Хотя видел я такое чудо один раз и то на картинке ;)
09.02.2018 в 23:33:14
BV написал: подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО?
Через него и ассинхронник идеально подключать.
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:42:00
Да, ни фига.
09.02.2018 в 23:45:09
BV написал:
MaSeVi написал: BV, какое такое 3Р УЗО. Надеюсь, Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля, вне контекста на одну или три фазы
Не шутил. Ну и в чем проблема-то подключить ДВУХ фазную варочную через ТРЕХ ПОЛЮСНОЕ УЗО? ;) Хотя видел я такое чудо один раз и то на картинке ;)
BV, Я Вас совсем не понимаю, какое УЗО на три пэ, и т.д.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2018 в 23:47:54
MaSeVi написал: BV, Я Вас совсем не понимаю, какое УЗО на три пэ, и т.д.
Что именно вы не понимаете?
10.02.2018 в 00:02:21
BV, УЗО 3Р
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 00:03:38
ebf написал: D нельзя ставить
На бумаге написано. Какую опасность несет автомат D НЕПОСРЕДСТВЕННО при именно таком применении в этажном щите ? Что он там защищает ... вводной кабель ... а при КЗ во вводном кабеле он обязательно отработает - там большие токи. В чем криминал ? В общем криминала нет :yu: А вот частичную селективность D25 вполне обеспечит
ГОСТ Р 50030.2-2010
2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверх токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.