А может реально 3п узо на вход?
10.02.2018 в 14:24:51
А может реально 3п узо на вход?
10.02.2018 в 14:28:16
По схеме: трешка. От ввода три реле напряжения. Из необычностей неотключаемая линия и 2-х фазная варка и проточный нагреватель на 7 квт.Все остально стандарт. На щитке экономить не буду. Наверное возьму вольту на 24х4-должно хватить.
10.02.2018 в 14:30:06
dokar написал: выловил вместо селективности вообщем-то драный ботинок. :) Частичная, манюсенькая совсем, ограниченная в очень узком интервале ТКЗ, можно сказать - призрачная, селективность - есть, и мне повезло, что не пришлось лезть в квартальный РЩ и взводить D25.
осталось измерить возможный ТКЗ в конкретной точке и можно будет делать выводы
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.02.2018 в 14:36:14
a12377777 написал: вольту на 24х4
Эээ, где Вы такой видели? Максимум, что есть в российском каталоге это 5х12, т.е. 60 модулей. То что Вы указали, больше похоже на серию FW - её не советую...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 14:40:09
MaSeVi написал:
a12377777 написал: вольту на 24х4
Эээ, где Вы такой видели? Максимум, что есть в российском каталоге это 5х12, т.е. 60 модулей. То что Вы указали, больше похоже на серию FW - её не советую...
MaSeVi, пока так написал с потолка)) Короче большой буду врезать в рамках разумного конечно, чтобы все влезло и не было тесно.
10.02.2018 в 14:42:22
a12377777 написал: Короче большой буду врезать в рамках разумного конечно, чтобы все влезло и не было тесно.
Под три фазы щит нужен приличный. Я Вам порекомендую серию U от ABB
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 14:44:23
MaSeVi написал: BV написал: Чем лучше ВН вместо допустим АВ 3P + N С25? Какие преимущества дает ВН?
Я нигде не писал, что лучше. Как может быть простейшая функция лучше защиты? Просто удобно.
Чем не удобен автомат в качестве рубильника? Плюс бонус в виде резервной защиты. Плюс шанс, что не придется бежать за дверь...
MaSeVi написал: BV написал: Автомат работает как рубильник.
Да, но он не для этого...
Я так не считаю. В том числе предназначен и для этого. Смотрим количество коммутаций вручную по документам - хватит на всю оставшуюся.... :)
MaSeVi написал: BV написал: Так и не ответили - чем смущает 3P УЗО?
Покажите мне такое.
Дифавтомат устроит?
10.02.2018 в 14:45:19
ZooZoo написал: осталось измерить возможный ТКЗ
Не представляется возможным . Но скажу что до КТП от квартального РЩ еще 500метров 180-м кабелем + пяток шкафов с переходным сопротивлением . Итого ожидаемый ТКЗ не слишком велик. Летом могу еще попробовать принудительно коротнуть.
Да, ни фига.
10.02.2018 в 14:47:17
MaSeVi написал:
a12377777 написал: Короче большой буду врезать в рамках разумного конечно, чтобы все влезло и не было тесно.
Под три фазы щит нужен приличный. Я Вам порекомендую серию U от ABB
MaSeVi, я пока стяжку делаю. И начал уже потихоньку включать мозги на электрику. Проверил вчера мегомметром входной провод и запрессовал наконечниками все контакты заколхоженные от застройщика. 14 ацких колхозных контакта.


10.02.2018 в 14:47:27
BV написал: Чем не удобен автомат в качестве рубильника?
Если он в домашнем щите, то делать ему там нечего. Достаточно этажного.
BV написал: Смотрим количество коммутаций вручную по документам
И всё-таки, АВ не для этого. Давайте, останемся при своих)))
BV написал: Дифавтомат устроит
А он здесь причём?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу