roman_sen, вы серьезно думаете что найдётся много людей, которые будут делать эту работу за вас, или нанятых вами специалистов?
Изучать 9 страниц проекта и 4 страницы спецификации...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
Попросите у подрядчика файл в формате расчетной программы. Если гидравлику они рассчитывали в программе Аудитор СО, то смогу помочь, используя этот файл.
Посмотрев поверхностно, обратил внимание на несколько моментов:
Не установлена гидрострелка между коллекторной группой и котлом. На мой взгляд она там нужна.
Бойлер загружается через коллектор, а не напрямую от котла. Что приведет к необходимости использования дорогостоящей автоматики, без которой в ином случае можно было бы обойтись.
Не обозначены величины настроек термоклапанов и другой арматуры. Что заставляет думать, что гидравлический расчет не производился, а вся система сделана не на основе гидросрасчетов, а "на глазок".
Тепловой режим (график) системы не указан, что также заставляет думать, что никаких расчетов не производилось.
Да и много другого бреда, например, в пункте 2,1 написано: " Магистральные трубопроводы приняты из медных труб PEXa Rautitan Flex фирмы Rehau с надвижными гильзами".
Понятно же что таких медных труб не бывает, а указан "медный!" сшитый полиэтилен.
Короче говоря, жаль Вас расстраивать, но это не проект, а только примерный эскиз размещения отоп.приборов и топологии прокладки трубопроводов. Без всяких гидравлических и теплотехнических расчётов. Расчёт теплопотерь дома тоже, видимо, не производился судя по цифрам на первом листе проекта.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, некорректно у Вас спрашивать цифры, озвученные Вам в ЛС, но могли бы Вы хотя бы сказать, у Вас этот проект, но сделанный с гидравлическим и теплотехническим расчётом, обошёлся бы дешевле или дороже ?
roman_sen, Роман доброго дня.
Вы обращались к нам по поводу проектирования в прошлом (2017) году. Я вас и вашего дизайнера настоятельно отговаривал от использования конвекторов с вентиляторами в качестве основного отопления, когда будут морозы и конвектора на первом этаже включатся на 2-3 скорости, гул будет стоять как в самолете. Тем более конвектора вам заложили самые бюджетные, фирмы КЗТО, у которых стоят вентиляторы не самые тихие. Второе у вас, насколько я помню, маленький ребенок который будет играть на полу, и сувать все подряд куда подряд, жужжалка в полу его заинтересует 100% - и если пальцы ребенка в вентилятор не пролезут (хотя в бюджетных Бризах решетка такая, что рука пролезет), то карандаш или другой похожий предмет ребенок засунет в него обязательно, будет весело .
Оптимально для вас отказаться от деревянного пола на первом этаже, вместо него сделать каменное покрытие имитирующее дерево и водяные теплые полы по всей площади. Разницу в покрытии вы не почуствуете, поверьте. Для добора тепла установить конвектора БЕЗ вентилятора. Тихо. Комфортно. Безопасно.
Далее - исходя из опыта, тепла на втором этаже от конвекторов не хватит (большая зона остекления, малая мощность конвекторов). Но надо считать теплопотери, правильно ли вам подобрали мощности я не уверен. Я бы там сделал теплые полы тоже.
Третье - мощность конвекторов взята в проекте каталожно-рекламная при Δt70. Фактическая мощность конвекторов будет меньше т.к. температурный напор фактически будет не Δt70, а Δt60...50 (потому что температурный график СО будет не 90/70 а скорее всего 80/65, и температура в комнате будет выше 20грС) т.е. смело из указанной мощности конвектора в каталоге можно вычитать 15-20% и получите реальную мощность, которой не хватит на отопление дома в морозы.
если копнуть проект более детально, то могут и с котельной/сметами выплыть небольшие косяки.
...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.