sebikov написал: serks, вопрос. Что мешает разделить PEN в щите учета, а в распредщите сделать повторно заземление PE?
sebikov, требование ПУЭ делить пен на ГЗЩ, оно в доме.
21.02.2018 в 16:58:59
sebikov написал: serks, вопрос. Что мешает разделить PEN в щите учета, а в распредщите сделать повторно заземление PE?
sebikov, требование ПУЭ делить пен на ГЗЩ, оно в доме.
21.02.2018 в 17:03:56
serks, нет там такого. ГЗШ может вообще не входить в состав щита учета.
Насчет УЗИП. В инструкции легранда каждый полюс четырехполюсного (со всеми полюсами на варисторах) защищается
21.02.2018 в 17:39:09
sebikov написал: serks, нет там такого. ГЗШ может вообще не входить в состав щита учета.
Насчет УЗИП. В инструкции легранда каждый полюс четырехполюсного (со всеми полюсами на варисторах) защищается
sebikov, ГЗШ может быть отдельно стоящей шиной и не входить вообще в любой щиток. Насчет УЗИПа, форум рекомендует защищать их предохранителями, которые не залипнут при пробое, как это совместить с защитой нулевого полюса.
21.02.2018 в 18:21:43

serks, без нулевого полюса этот четырехполюсный УЗИП ничем не отличается от трехполюсного в системе TNC-S, если PEN делится рядом с ним. Тогда перенапряжение N-PE отсутствует и защита PEN УЗИП не требуется
21.02.2018 в 18:34:43
sebikov написал:
serks, без нулевого полюса этот четырехполюсный УЗИП ничем не отличается от трехполюсного в системе TNC-S, если PEN делится рядом с ним. Тогда перенапряжение N-PE отсутствует и защита PEN УЗИП не требуется
sebikov,
ниче не понял но думаю что по этой картинке

нулевой полюс предохранителем не защитить
21.02.2018 в 18:47:43
sebikov написал:
serks, без нулевого полюса этот четырехполюсный УЗИП ничем не отличается от трехполюсного в системе TNC-S, если PEN делится рядом с ним. Тогда перенапряжение N-PE отсутствует и защита PEN УЗИП не требуется
sebikov, ПЕН делится за ним на несколько десятков метров. Он защищен четвертым полюсом УЗИП естественно без предохранителя перед ним
21.02.2018 в 18:49:31
serks, вот эта последняя схема подойдет, только в ней делить PEN придется на столбе
21.02.2018 в 18:58:19
sebikov написал: serks, вот эта последняя схема подойдет, только в ней делить PEN придется на столбе
sebikov, как в нее четырехполюсный узип воткнуть?
21.02.2018 в 19:01:09
Четырехполюсный УЗИП требует защиты от сверхтоков в каждом полюсе, но на PEN предохранитель ставить запрещено. Следовательно выбираем схему с трехполюсным УЗИП, но в этом случае для защиты от перенапряжений требуется повторное заземление PEN.
21.02.2018 в 19:10:55
sebikov написал: Четырехполюсный УЗИП требует защиты от сверхтоков в каждом полюсе,
sebikov, где такое требование, кроме картинок от Легранда и как совместить это требование с рекомендацией на установку именно предохранителей перед УЗИП
21.02.2018 в 19:43:21
Поймите, этот четвертый полюс N на УЗИПе вам даром не сдался. Просто не подключаете его и всё, вместо это делайте в учетном щите повторное заземление PEN на заземлитель около столба. Дальше два варианта. Первый вариант, если деление PEN будет в доме. Жилы N и PE вашего кабеля используйте как сдвоенный PEN, в распредщите в доме оба их подключаете на ГЗШ, а в щите учета подключаете на местную шину PE, к которой также подключаете PEN со столба, заземление у столба и ваш УЗИП. Второй вариант, делите PEN в щите учета. От него тяните ваш пятижильный кабель 3Ф, N, PE в дом, где повторно заземляете PE на вашу ГЗШ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу