Увидел в одном обсуждении. Возможно ли такое?
А догнать что из двух злектромеханичекских УЗО тип АС можно получить электромеханическое УЗО тип А (или даже В)? Подключаем два АС последовательно и изменением ввод-вывод. Вот такие мысли :
- Если электромеханическое УЗО тип АС срабатывает от пульсирующего ( или постоянного) тока в оба направления, то это перемаркированное УЗО тип А. Проверить можно обычной пальчиковой батарейкой 1,5V. Разница в цене производства – копейки. Тут работают маркетологи.
- «Мощность лампочки 10 Вт, напряжение в сети 220 В, следовательно ток через УЗО: 45 мА» - работает на полупериоде через диод, поэтому 45/2=22мА. УЗО на 30мА срабатывают в диапазоне 15-30 мА.
- Взял два УЗО АС Декрафт соединил последовательно как писал выше. При проверке батарейкой в зависимости от полярности срабатывает одно из двух. Дешево и сердито )) Главное чтоб под это места в щитке хватало. )
- Т.е. УЗО типа AС реагирует на утечку переменного и на один из двух полупериодов постоянного и пульсирующего тока. Тогда что такое УЗО типа В ??? Очередной лохотрон по ценнику ?