Bolid2161
Bolid2161
Новичок

Регистрация: 16.02.2018

Воронеж

Сообщений: 3

16.02.2018 в 12:18:15

Всём привет, делаю двухтрубную систему, проблема такая, всего 8 радиаторов, но греют только три, при чём при стравливании воздуха, воздух тянет внутрь радиатора, кроме того, сразу после третьей батареи, трубы уже холодные сразу буквально

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11273

16.02.2018 в 12:23:01

Хоть бы схему накидали и указали что за отопление.

0
Bolid2161
Bolid2161
Новичок

Регистрация: 16.02.2018

Воронеж

Сообщений: 3

16.02.2018 в 12:26:04

ser000, отопление электрическое, по кругу дома, система двухтрубная, стоит насос циркуляции

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

16.02.2018 в 12:57:34

Давление малое !? Температура теплоносителя низкая !? циркуляции нет, кроме этого система нуждается в балансировке

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

16.02.2018 в 12:59:54

Bolid2161, делайте "попутку" , тогда работать будут все отопительные приборы одинаково

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2018 в 14:14:17

Bolid2161, схемы нет. Фото нет. Объяснений никаких понятных нет. Вы думаете, что обратились в телепередачу "битва экстрасенсов?".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Bolid2161
Bolid2161
Новичок

Регистрация: 16.02.2018

Воронеж

Сообщений: 3

16.02.2018 в 15:21:47

Система открытая, труба 25, первые три греются на ура, а потом такое ощущение что на том и заканчивается, с следующих радиаторов даже вода не идёт, пока насос включён

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

16.02.2018 в 15:54:35

Bolid2161, Открытая с насосом. Я отстал от жизни, как он даёт разряжение или давление, если система не герметичная?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2018 в 21:20:25

Hitgher написал: Открытая с насосом. Я отстал от жизни, как он даёт разряжение или давление, если система не герметичная?

Насос даёт и давление на выходе и разрежение на входе. Независимо от того открытая или закрытая система.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.