Всём привет, делаю двухтрубную систему, проблема такая, всего 8 радиаторов, но греют только три, при чём при стравливании воздуха, воздух тянет внутрь радиатора, кроме того, сразу после третьей батареи, трубы уже холодные сразу буквально
16.02.2018 в 12:18:15
Всём привет, делаю двухтрубную систему, проблема такая, всего 8 радиаторов, но греют только три, при чём при стравливании воздуха, воздух тянет внутрь радиатора, кроме того, сразу после третьей батареи, трубы уже холодные сразу буквально
16.02.2018 в 12:23:01
Хоть бы схему накидали и указали что за отопление.
16.02.2018 в 12:26:04
ser000, отопление электрическое, по кругу дома, система двухтрубная, стоит насос циркуляции
16.02.2018 в 12:57:34
Давление малое !? Температура теплоносителя низкая !? циркуляции нет, кроме этого система нуждается в балансировке
16.02.2018 в 12:59:54
Bolid2161, делайте "попутку" , тогда работать будут все отопительные приборы одинаково

16.02.2018 в 14:14:17
Bolid2161, схемы нет. Фото нет. Объяснений никаких понятных нет. Вы думаете, что обратились в телепередачу "битва экстрасенсов?".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.02.2018 в 15:21:47
Система открытая, труба 25, первые три греются на ура, а потом такое ощущение что на том и заканчивается, с следующих радиаторов даже вода не идёт, пока насос включён
16.02.2018 в 15:54:35
Bolid2161, Открытая с насосом. Я отстал от жизни, как он даёт разряжение или давление, если система не герметичная?
16.02.2018 в 21:20:25
Hitgher написал: Открытая с насосом. Я отстал от жизни, как он даёт разряжение или давление, если система не герметичная?
Насос даёт и давление на выходе и разрежение на входе. Независимо от того открытая или закрытая система.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу