Shiza
Shiza
Новичок

Регистрация: 02.10.2017

Тула

Сообщений: 22

16.02.2018 в 17:31:17

Приветствую! Прошу подсказать по щитку, что нужно исправить/дополнить? Имеем двухкомнатную квартиру, на вводе в щитке на площадке стоит нечто

В квартире от застройщика имеем

Что пока имею я схематически

  1. Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).
  2. Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?
  3. По минимуму еще 1 УЗО нужно? Денег в обрез, не могу позволить шкаф на 72 модуля.
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 17:36:26

Какого водяного почти все линии без диф защиты ? Линии освещения можно сократить. На духовку АВ на 16А хватит вполне.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 17:37:46

Какого водяного почти все линии без диф защиты ? Линии освещения можно сократить. На духовку АВ на 16А хватит вполне.

Shiza написал: Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).

Ничего.

Shiza написал: Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?

Можно.

Shiza написал: По минимуму еще 1 УЗО нужно?

Да.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17044

16.02.2018 в 17:41:23

Shiza написал: на вводе в щитке на площадке стоит нечто

Это АВДТ, селективный вдобавок, застройщик считайте - щедро подсыпал)))

Shiza написал: Что пока имею я схематически

Поставьте на ввод С50 автомат и УЗО 63А на 100 мА S, но тут, если денег в обрез, то это УЗО исключить. В квартире можете убрать РН (опять, если только денег в обрез). Ставите 2 УЗО (на 63А 30 мА) и под них всё раскидываете. На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))). Свет уменьшите до 2-3 АВ. Тёплый пол - под 10А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2018 в 17:44:02

MaSeVi написал: На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))).

Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 17:45:52

Shiza, Если делаете бюджетно, то можно использовать компоненты из щита застройщика. Тот-же ВН вполне пригодится, да два дифа 25А 10мА. Да и автоматы В10 и В16 имеются, к тому же ИЕК новой серии - неплохая автоматика, бюджетного класса.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17044

16.02.2018 в 17:46:17

ebf написал: Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16

Согласен, но зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2018 в 17:47:14

MaSeVi написал: Согласен, но зачем?

Ну может дешевле, может подарили

0
Shiza
Shiza
Новичок

Регистрация: 02.10.2017

Тула

Сообщений: 22

16.02.2018 в 18:13:42

На ДШ я уже купил 20А и буду тянуть 4 квадрата. Так что сэкономить тут не выйдет.

Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность? 2 УЗО 63А хватит на всё? Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ? Все автоматы из схемы уже куплены. Не куплены узо и ничего в щит в подъезде. ИЭК что-то очково оставлять...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2018 в 18:15:56

Shiza написал: Так что сэкономить тут не выйдет.

Выйдет,если кинете 2,5 мм ,одинаково.

Shiza написал: Или я неправ?

Не прав

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 18:16:22

Shiza написал: Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность?

Да вполне можно, после него поставить два АВ например на свет, и розетки ванной.

Shiza написал: 2 УЗО 63А хватит на всё?

Хватит.

Shiza написал: Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ?

Нет. Можете хоть 10 хоть 20 поставить.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу