16.02.2018 в 17:31:17
#6253355
Приветствую! Прошу подсказать по щитку, что нужно исправить/дополнить? Имеем двухкомнатную квартиру, на вводе в щитке на площадке стоит нечто
В квартире от застройщика имеем
Что пока имею я схематически
16.02.2018 в 17:36:26
#6253362
Какого водяного почти все линии без диф защиты ? Линии освещения можно сократить. На духовку АВ на 16А хватит вполне.
Грубый, но справедливый
16.02.2018 в 17:37:46
#6253363
Какого водяного почти все линии без диф защиты ? Линии освещения можно сократить. На духовку АВ на 16А хватит вполне.
Shiza написал: Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).
Ничего.
Shiza написал: Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?
Можно.
Shiza написал: По минимуму еще 1 УЗО нужно?
Да.
Грубый, но справедливый
16.02.2018 в 17:41:23
#6253370
Shiza написал: на вводе в щитке на площадке стоит нечто
Это АВДТ, селективный вдобавок, застройщик считайте - щедро подсыпал)))
Shiza написал: Что пока имею я схематически
Поставьте на ввод С50 автомат и УЗО 63А на 100 мА S, но тут, если денег в обрез, то это УЗО исключить. В квартире можете убрать РН (опять, если только денег в обрез). Ставите 2 УЗО (на 63А 30 мА) и под них всё раскидываете. На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))). Свет уменьшите до 2-3 АВ. Тёплый пол - под 10А.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2018 в 17:44:02
#6253374
MaSeVi написал: На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))).
Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16
16.02.2018 в 17:45:52
#6253379
Shiza, Если делаете бюджетно, то можно использовать компоненты из щита застройщика. Тот-же ВН вполне пригодится, да два дифа 25А 10мА. Да и автоматы В10 и В16 имеются, к тому же ИЕК новой серии - неплохая автоматика, бюджетного класса.
Грубый, но справедливый
16.02.2018 в 17:46:17
#6253380
ebf написал: Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16
Согласен, но зачем?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2018 в 18:13:42
#6253416
На ДШ я уже купил 20А и буду тянуть 4 квадрата. Так что сэкономить тут не выйдет.
Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность? 2 УЗО 63А хватит на всё? Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ? Все автоматы из схемы уже куплены. Не куплены узо и ничего в щит в подъезде. ИЭК что-то очково оставлять...
16.02.2018 в 18:16:22
#6253419
Shiza написал: Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность?
Да вполне можно, после него поставить два АВ например на свет, и розетки ванной.
Shiza написал: 2 УЗО 63А хватит на всё?
Хватит.
Shiza написал: Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ?
Нет. Можете хоть 10 хоть 20 поставить.
Грубый, но справедливый
16.02.2018 в 18:32:18
#6253444
Vadim 161, АВ все купил от ABB серия S201 категории С. Щит не купил, сначала нужно определитьтся с начинкой.
ebf, разве можно 2.5 кинуть на автомат выше 16А??? Проводка раньше сгорит, чем 20А отключится в таком случае.
Тогда про УЗО подробнее, куда еще можно воткнуть 1, максимум 2 УЗО? На какие линии?
16.02.2018 в 19:02:15
#6253471
Shiza, Если Вы исключите 2 автомата на свет и реле, то у Вас красиво уместится в щит на 24 модуля, по 10 модулей на ДИН рейку...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2018 в 19:43:14
#6253508
Vadim 161 написал: Да вполне можно, после него поставить два АВ например на свет, и розетки ванной.
Вы про эти ?
16.02.2018 в 22:34:20
#6253670
ebf написал: Ну как придумаете,как это сделать с помощью духовки,пишите :)
Сначала загорится пирог, от него духовка, потом проводка.
17.02.2018 в 01:28:02
#6253876
bnmuyt написал:
ebf написал: Ну как придумаете,как это сделать с помощью духовки,пишите :)
Сначала загорится пирог, от него духовка, потом проводка.
bnmuyt, И много фактических примеров?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
17.02.2018 в 23:12:44
#6254783
Это шутка такая. :) Хотя, кто знает. Зависит от количества коньяка для пропитки. :)
Напомнило недавнее -
17.02.2018 в 23:26:22
#6254796
bnmuyt, Умеете Вы на ночь глядя)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.02.2018 в 11:43:30
#6255146
Shiza написал: Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).
Ничего не надо, все что вам нужно там уже есть.
Shiza написал: Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?
Для реализации хотелось бы понять, какие линии заложены застройщиком. Фото квартирного щита с вашей схемой не бьется.
Shiza написал: По минимуму еще 1 УЗО нужно? Денег в обрез, не могу позволить шкаф на 72 модуля.
Все запросто можно впихнуть в 24 места и даже не по минимуму. Для этого нужно группировать линии, а что с ними у вас пока неясно (см. выше).
19.02.2018 в 14:05:58
#6256186
TAB,
TAB написал: Ничего не надо, все что вам нужно там уже есть.
Я это понимаю, а вот стоит ли менять на АВВ? Тогда помимо АВ 2Р 50А, что нужно добавить (УЗО - какое, Диф - какой)? Бюджет надёжности не должен быть врагом.
TAB написал: Для реализации хотелось бы понять, какие линии заложены застройщиком. Фото квартирного щита с вашей схемой не бьется.
Все от застройщика я выкину. Протяну все сам.
Вот немного оптимизировал. Будут так УЗО работать?
19.02.2018 в 14:08:54
#6256188
Shiza, А с 11 по 16 группы без УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.02.2018 в 14:10:04
#6256189
Shiza, Достаточно интересные прямоугольнички) Вы поставили УЗО на все стационарные приборы и оставили без дифзащиты все розетки и лампочки)) Это очень интересное решение.
19.02.2018 в 17:54:51
#6256397
Я понимаю, сейчас модно в квартире щиты на 72 ставить, весь потолок в гофре похоронить и тд. Я спрашиваю совета о разумно-достаточном наборе модулей и их расположение. В девятиэтажных панельках, где я жил, было вообще по 2 АВ, никого не убило, не сожгло. Куда будет утекать ток, если я буду сам тянуть кабель, ставить розетки, и контролировать монтаж и целостность линий?
Есть уверенность, что с 11 по 16 линию выдержит одно УЗО?
19.02.2018 в 17:57:31
#6256399
Shiza написал: Есть уверенность, что с 11 по 16 линию выдержит одно УЗО?
Даже с 1-й по 16-ю выдержит. На самом деле.
19.02.2018 в 18:02:49
#6256405
Shiza написал: а вот стоит ли менять на АВВ?
Не надо ничего менять. У Вас стоит прекрасный селективный противопожарный дифавтомат, и к тому-же тип А.
Грубый, но справедливый
19.02.2018 в 18:55:57
#6256437
Shiza написал: Вот немного оптимизировал.
на тёплый пол 1.5 мм под 10 А, вряд ли он у Вас более 2кВт потребляет, а клеммнички там маленькие, на свет можно пару автоматов сократить, ну и УЗО должно быть на розетках, то есть тупо раскидайте линии по Вашим двум УЗО, реле напряжения лишнее, бойлер 99% включается в обычную розетку и С16 для него выше крыши