19.02.2018 в 14:05:58
TAB,
TAB написал: Ничего не надо, все что вам нужно там уже есть.
Я это понимаю, а вот стоит ли менять на АВВ? Тогда помимо АВ 2Р 50А, что нужно добавить (УЗО - какое, Диф - какой)? Бюджет надёжности не должен быть врагом.
TAB написал: Для реализации хотелось бы понять, какие линии заложены застройщиком. Фото квартирного щита с вашей схемой не бьется.
Все от застройщика я выкину. Протяну все сам.
Вот немного оптимизировал. Будут так УЗО работать?
19.02.2018 в 14:08:54
Shiza, А с 11 по 16 группы без УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.02.2018 в 14:10:04
Shiza, Достаточно интересные прямоугольнички) Вы поставили УЗО на все стационарные приборы и оставили без дифзащиты все розетки и лампочки)) Это очень интересное решение.
19.02.2018 в 17:54:51
Я понимаю, сейчас модно в квартире щиты на 72 ставить, весь потолок в гофре похоронить и тд. Я спрашиваю совета о разумно-достаточном наборе модулей и их расположение. В девятиэтажных панельках, где я жил, было вообще по 2 АВ, никого не убило, не сожгло. Куда будет утекать ток, если я буду сам тянуть кабель, ставить розетки, и контролировать монтаж и целостность линий?
Есть уверенность, что с 11 по 16 линию выдержит одно УЗО?
19.02.2018 в 17:57:31
Shiza написал: Есть уверенность, что с 11 по 16 линию выдержит одно УЗО?
Даже с 1-й по 16-ю выдержит. На самом деле.
19.02.2018 в 18:02:49
Shiza написал: а вот стоит ли менять на АВВ?
Не надо ничего менять. У Вас стоит прекрасный селективный противопожарный дифавтомат, и к тому-же тип А.
Грубый, но справедливый
19.02.2018 в 18:55:57
Shiza написал: Вот немного оптимизировал.
на тёплый пол 1.5 мм под 10 А, вряд ли он у Вас более 2кВт потребляет, а клеммнички там маленькие, на свет можно пару автоматов сократить, ну и УЗО должно быть на розетках, то есть тупо раскидайте линии по Вашим двум УЗО, реле напряжения лишнее, бойлер 99% включается в обычную розетку и С16 для него выше крыши
19.02.2018 в 19:16:03
юра Т написал: то есть тупо раскидайте линии по Вашим двум УЗО
Ему это уже было сказано,но он продолжает чертить своё :)
19.02.2018 в 19:32:39
ebf написал: Ему это уже было сказано,но он продолжает чертить своё
ну видимо на кухне он сам жить будет, а комнаты сдавать
20.02.2018 в 16:42:20
Так лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу