19.02.2018 в 19:16:03
#6256458
юра Т написал: то есть тупо раскидайте линии по Вашим двум УЗО
Ему это уже было сказано,но он продолжает чертить своё :)
19.02.2018 в 19:32:39
#6256473
ebf написал: Ему это уже было сказано,но он продолжает чертить своё
ну видимо на кухне он сам жить будет, а комнаты сдавать
20.02.2018 в 16:42:20
#6257286
Так лучше?
20.02.2018 в 16:43:18
#6257290
Shiza, Так у Вас бойлер (накопительный) или проточный в/н?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2018 в 18:00:59
#6257366
Shiza написал: Так лучше?
Shiza, Идеально. Только на вопрос по бойлеру ответьте и все.
20.02.2018 в 18:44:45
#6257395
Shiza написал: Так лучше?
Не забудьте, что АВ на линии 1,2,5,6,7,11,12,13 вероятно лучше поставить двухполюсные. Учтите это при выборе размера щита.
20.02.2018 в 22:36:18
#6257607
Бойлер, с возможностью гипотетического апгрейда до проточника, но не факт. Линию на всякий случай проложу под проточник
20.02.2018 в 22:38:23
#6257609
Shiza, Аминь. Я Вас благославляю. Без шуток.
20.02.2018 в 22:53:32
#6257619
Shiza написал: Бойлер, с возможностью гипотетического апгрейда до проточника
Умеете Вы издеваться, надо отдать должное...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 07:55:29
#6257847
MaSeVi, почему? Плохая идея думаете?
21.02.2018 в 09:43:02
#6257911
Shiza написал: Бойлер, с возможностью гипотетического апгрейда до проточника
Да вот это...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 10:13:26
#6257935
Shiza, Свет по-прежнему не хотите сократить с 4-х до 2-х АВ?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 14:23:22
#6258228
MaSeVi, Свет - нет. Жил в квартире, где было 2 АВ на свет - жутко неудобно при форсмажорах. Темно...
21.02.2018 в 14:30:20
#6258236
Shiza написал: жутко неудобно при форсмажорах
АВ здесь не причём, значит просто они хорошо делали своё дело. Вопрос к проводке или/и к светильникам. Если Вы делаете все с нуля, нормальным кабелем, исправной техникой, нормальной автоматикой, то у Вас не произойдёт ровным счётом ничего плохого))) Но дело, опять же, исключительно Ваше...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 14:39:28
#6258247
MaSeVi, Бывает хотят на каждую лампочку , просят и хрен убедишь
21.02.2018 в 14:40:58
#6258249
Shiza написал: Жил в квартире, где было 2 АВ на свет - жутко неудобно при форсмажорах. Темно...
И много у Вас было "форс-мажоров"? Что, сразу оба АВ отключались?
21.02.2018 в 14:42:35
#6258251
dokar написал: Бывает хотят на каждую лампочку , просят и хрен убедишь
Было такое))) Однушка, просили по одному АВ для каждой из 6 функциональных зон. Еле на 4-х сошлись!))))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 16:09:11
#6258407
Автоматы уже куплены, тут не сэкономлю. 500руб не стоят того, чтобы пол квартиры было без света.
21.02.2018 в 16:12:24
#6258415
Shiza, Просто потрясающе. А позвольте поинтересоваться, а зачем Вам нужны были советы?)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 16:20:22
#6258433
MaSeVi, мне нужен был совет по оборудованию на площадке в щитке и по УЗОшкам. УЗО поставлю две, а вводной от застройщика пока не буду трогать.
21.02.2018 в 22:05:37
#6258901
Shiza написал: Автоматы уже куплены, тут не сэкономлю. 500руб не стоят того, чтобы пол квартиры было без света.
лучше сделайте на кухню вместо одной - две линии на розетки, вот это может реально пригодиться, сейчас столько всяких микроволновок-мультварок-нанопарилок... а два купленных С10 можно поставить на ТП, с него С16 поставить на бойлер и на линию кухни, ну негоже на бойлер 32А оставлять
21.02.2018 в 22:17:24
#6258923
dokar написал: Бывает хотят на каждую лампочку , просят и хрен убедишь
Зачем убеждать? Нормам противоречит?
23.02.2018 в 21:43:37
#6261299
Shiza написал: Автоматы уже куплены, тут не сэкономлю. 500руб не стоят того, чтобы пол квартиры было без света.
Shiza, А сдать автоматы ни как обратно? Если уж делать, то по нормальному. Сначала на форум зайти, учесть все советы, накидать с десяток схем, определиться с окончательными щитом, и уже потом в магаз за компонентами бежать. А то получилось все задом наперед. Сначала автоматы купил, а потом за советами. Кстати, если у тебя квартира новостройка, и ГВС отключают летом всего на неделю, то рекомендую сразу ставить проточник. Накопительный огромный по размерам, жрет энергию и т.д.