20.02.2018 в 01:55:30
Смеситель Глиттран, Икеа. Поменяли магистрали в доме, стала идти тепловатая вода при открытой только холодной на смесителе. Думал так и должно быть, пока не отключили как то магистрали, и после этого включив холодную воду понял что до этого была тепловатая. Перекрываю горячую воду на стояке, открываю на смесителе только холодную, немного сливается видимо тепловатая и дальше идёт только холодная.
Глиттран устанавливал сам, просто прикрутил шланги к стоякам.
Подскажите как это можно исправить. Насколько я понимаю Глиттран неразборный.
20.02.2018 в 02:09:22
обратные клапаны на входе в квартиру решат эту проблему
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
20.02.2018 в 03:06:02
Pekkonen, нет, не решат.
20.02.2018 в 15:40:42
Возможен рамс с подмесом в самом смесителе
20.02.2018 в 15:47:32
Владимирремонт, а теперь перекройте на вводе кран холодной воды и откройте смеситель в положении "только холодная". Если ничего не потечёт - значит в смесителе подмеса нет, возможно разница давлений ГВС-ХВС на вводе большая.
10.03.2018 в 12:09:59
Перекрыл ввод холодной, открыл холодную на кране. Ничего не течет.
10.03.2018 в 12:44:05
Владимирремонт написал: Перекрыл ввод холодной, открыл холодную на кране. Ничего не течет.
Владимирремонт, значит подмес гор.воды в стояк с холодной идёт от соседей, у которых нет обратных клапанов после счётчиков. Вы не первый, кто сталкивается с этой проблемой. Примеры перетока (подмеса) из-за отсутствия обратных клапанов после счётчиков на вводе воды в квартиру, когда из крана хол.воды течёт горячая.
http://www.mastergrad.com/forums/t37773-goryachaya-voda-iz-krana-s-holodnoy/
http://www.mastergrad.com/forums/t14587-goryachaya-voda-iz-holodnogo-krana/
http://www.mastergrad.com/forums/t1565-vmesto-holodnoy-goryachaya-karaul/
10.03.2018 в 13:33:16
Владимирремонт, значит смеситель не может сделать чисто холодную воду теплее, причина не в нём.
11.03.2018 в 07:55:21
У меня четвертый этаж, выше ещё два. Труб по одной холодной и горячей, то есть видимо вода снизу идёт и обратного хода нет. Искать выше этажом у кого подмес или ниже?
11.03.2018 в 08:06:54
И еще, правильно ли я понимаю, что сосед у которого подмес , платит больше за горячую воду, так как она через его счётчик проходит в трубу холодной воды.
11.03.2018 в 09:34:03
Владимирремонт, и выше, и ниже может быть - если стояки сообщаются между собой, то неважно в какой точке.
11.03.2018 в 11:54:41
Поместить у соседа. Частично ситуацию исправит регулятор давления
11.03.2018 в 12:26:28
Сан Саныч (Москва), никак не исправит ситуацию редуктор, не врите.
11.03.2018 в 12:35:00
Изучив стояки выяснил, что на кухне и в ванной стояки сильно разные, в ванной стояк идёт по соседней квартире, на кухне стояк по кухне. Подмес и на кухне и в ванной.
11.03.2018 в 16:45:12
Владимирремонт, какая температура холодной воды?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.