В доме изначально было печное отопление с насосом на обратке. Подключили газовый котел у которого насос встроенный. а тот, насос, что был на обратке не демонтировали. Он создает дополнительное сопротивление (думаю) и 2 радиатора не греют. Система отопления- ленинградка. Для теста включал этот насос все радиаторы греют отлично.
Понимаю, что работа двух насосов без специальных мер нежелательна для котла, прошу совета, что лучше демонтировать насос полностью или все таки включить его правильно с гидравлическим разделителем?

В настройках котла установите постоянную работу насоса. Это ленинградское говно требует для нагрева радиатора постоянную циркуляцию горячего носителя.

Ivandemid, кто Вам мешает сделать гидравлический и теплотехнический расчёт?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
Это ленинградское говно

до сих пор нравиться "жрать" большому проценту застройщиков.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ivandemid написал:
Подключили газовый котел у которого насос встроенный.

Имя есть у котла? Настенный, напольный?

Inch1964 написал:
Ivandemid, кто Вам мешает сделать гидравлический и теплотехнический расчёт?

Я мешаю.... , потому как он нахненужен для такой площади...
Inch1964, Если спугнул дичь, то просьба не ругаться.
Пардон за флуд....

касимов написал:
Если спугнул дичь, то просьба не ругаться.

Если ничего кроме "ленинградки" не умеете делать, то всё понятно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
кроме "ленинградки" не умеете делать, то всё понятно.

Но я ее шикарно готовлю! пальчики оближешь! Если не дал вам бог этот дар, то уж не обессудьте....

Когда сэкономили пару рупий на гидравлическом расчёте, как правило нужно выложить уже минимум десять рупий на исправление "косяков".

И всё равно система правильно уже не будет работать НИКОГДА. Даже если придёт криворукий и безмозглый касимов, и попытается исправить неисправимое.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал:
Если не дал вам бог этот дар, то уж не обессудьте....

Какой еще такой "дар"? Вы ляпаете всем заказчикам самую плохую систему отопления!

В этом состоит ваш "дар"? Обмошелливать заказчиков? В этом ваш талант только и заключается? Вы мошенничаете практически со всеми своими заказчиками, и действуете как мошшенник и шулер. И все ваши заказчики остаются обманутыми вами...

П.С. Научитесь хотя бы дважды два умножать. А уже потом "вякать" про "дар".

Не требуется для расчетов гидравлики никакой ДАР! Требуется хотя бы среднее образование! А кто дебилом родился - тот дебилом и помрёт!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ivandemid написал:
Понимаю, что работа двух насосов без специальных мер нежелательна для котла, прошу совета, что лучше демонтировать насос полностью или все таки включить его правильно с гидравлическим разделителем?

Что мешает убрать насос, поставить вставку - замену насоса и проверить?

Inch1964 написал:
А кто дебилом родился - тот дебилом и помрёт!

Не вопрос... Так и напишем в некрологе.

Inch1964 написал:
и попытается исправить неисправимое.

Есть такое, неисправимое... после Инчина,дешевле сделать все заново. Сложно, очень сложно подправлять его косяки. Бумага терпит все. Системы идут в отказ работы. Спасибо Владимирыч, я хоть с работой в эту зиму....

Ленинградское говно работает за счёт внутреннего гравитационного перепада в каждом радиаторе. Этот внутренний перепад нарастает до установившегося значения не сразу. Нужно время, которого не оставляет автоматика настенного котла в дефолтном состоянии. Горячий носитель добирается до обратки котла практически невостребованный радиаторами и отключает котёл по факту достижения максимальной температуры. Если насос будет работать постоянно, то в радиаторах будет присутствовать некоторый перепад. Потому с ростом температуры в ленинградской трубе при включении котла горячий носитель быстро попадёт в радиатор, остынет там и создаст большой перепад для засасывания носителя.

Ivandemid написал:
2 радиатора не греют. Система отопления- ленинградка.

Забился фильтр грубой очистки.Это нормально после проникновения в старую разводку....
Воздух удален из батарей? одного похода по батареям маловато будет. Или дефект в старой системе, с которым не справляется котловой насос.

Ivandemid написал:
работа двух насосов без специальных мер нежелательна для котла,

Это применимо в очень закосяченных системах. В таких случаях,простого обратного клапана на байпасе, вполне достаточно для сохранности этого насоса.
Для настенника ленинградка, самый не подходящий выбор. А с люминевыми секционными батареями, самый худший.