В общем столкнулся с такой проблемой как срабатывание УЗО и так понимаю токами наводки.

Подаю напряжение на один провод кабеля ВВГ-2х2.5 и на втором проводе(нуле)есть напряжение 170В! Прозвонка не показывает К.З.

В общем не могу понять, почему вырубает УЗО. Нуль приходит на узо и уходит на клеммную колодку через автомат(автомат на ноль ставил не я!). Фаза приходит со счетчика(до счетчика установлен автомат) и уходит на автомат. Нагрузки, кроме как счетчика на другом конце нету. Без нагрузки срабатывал УЗО( то есть просто концы провода зачищены и разведены в разные стороны). Попробовал нуль взять со ввода в УЗО(может это грех, но..) и взвел автомат и УЗО не сработало( так понимаю обошел защиту УЗО )

1.Так вот вопрос, что делать, что бы все было Х О Р О Ш О. 2.Срабатывает ли УЗО из-за тока наводки?

Всем добра!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.02.2018 в 20:44:59

the_psy_ghost, нарисуйте, что описали. Напоминаю после УЗО ноль не может быть использован для другой нагрузки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

23.02.2018 в 20:58:18

the_psy_ghost написал: В общем столкнулся с такой проблемой как срабатывание УЗО и так понимаю токами наводки.

Подаю напряжение на один провод кабеля ВВГ-2х2.5 и на втором проводе(нуле)есть напряжение 170В! Прозвонка не показывает К.З.

В общем не могу понять, почему вырубает УЗО. Нуль приходит на узо и уходит на клеммную колодку через автомат(автомат на ноль ставил не я!). Фаза приходит со счетчика(до счетчика установлен автомат) и уходит на автомат. Нагрузки, кроме как счетчика на другом конце нету. Без нагрузки срабатывал УЗО( то есть просто концы провода зачищены и разведены в разные стороны). Попробовал нуль взять со ввода в УЗО(может это грех, но..) и взвел автомат и УЗО не сработало( так понимаю обошел защиту УЗО )

1.Так вот вопрос, что делать, что бы все было Х О Р О Ш О. 2.Срабатывает ли УЗО из-за тока наводки?

Всем добра!

the_psy_ghost, Неисправно УЗО или НЕПРАВИЛЬНО подключено ! Чаще второе.

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

23.02.2018 в 21:03:00

the_psy_ghost, У вас удивительная способность писать непонятно.

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:20:34

Сергей......, Благодарю. M@STER71, Схему прикладываю megrad, Схему прикладываю

P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

P.S.S. Заранее извиняюсь за неправильные выражения, если таковые есть.

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:22:57

M@STER71, Узо новое, мб брак?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

23.02.2018 в 21:32:59

the_psy_ghost написал: Подаю напряжение на один провод кабеля ВВГ-2х2.5 и на втором проводе(нуле)есть напряжение 170В! Прозвонка не показывает К.З.

наводки

the_psy_ghost написал: 1.Так вот вопрос, что делать, что бы все было Х О Р О Ш О.

У вас похоже ноль ПОСЛЕ УЗО где то соединен с землей, например нулевая шинка на корпус щита .... Включаете по схеме без зеленого, ноль подключаете на шинку. Фазный провод после УЗО вынимаете из клеммы УЗО.
УЗО будет срабатывать, если ноль где-то сидит на земле... Далее ищите - где именно

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

23.02.2018 в 21:39:55

the_psy_ghost написал: Сергей......, Благодарю. M@STER71, Схему прикладываю megrad, Схему прикладываю

P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

P.S.S. Заранее извиняюсь за неправильные выражения, если таковые есть.

the_psy_ghost, пожалуйста поясните: 1) не увидел "автомат на нуле" на Вашей схеме 2) между какими проводниками в какой точке 170 В? 3) нарисуйте пожалуйста полную схему в том виде, в котором она аварийно отключается, без "времянок" 4) какая нагрузка? авария происходит при подключенной нагрузке или нет? 5) для общепонятности используйте термины фазовый проводник (L), нейтральный проводник (N), защитный проводник (PE) (он же земля...если есть вообще) пока сложно что либо понять. у Вас чистый УДТ (УЗО) или АВДТ ? из схемы не ясно

0

ТОК-СМЕРТЬ!

the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:41:36

BV написал:

the_psy_ghost написал: Подаю напряжение на один провод кабеля ВВГ-2х2.5 и на втором проводе(нуле)есть напряжение 170В! Прозвонка не показывает К.З.

наводки

the_psy_ghost написал: 1.Так вот вопрос, что делать, что бы все было Х О Р О Ш О.

У вас похоже ноль ПОСЛЕ УЗО где то соединен с землей, например нулевая шинка на корпус щита .... Включаете по схеме без зеленого, ноль подключаете на шинку. Фазный провод после УЗО вынимаете из клеммы УЗО.
УЗО будет срабатывать, если ноль где-то сидит на земле... Далее ищите - где именно

BV, А из-за токов наводки может срабатывать УЗО?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

23.02.2018 в 21:41:44

the_psy_ghost написал: M@STER71, Узо новое, мб брак?

the_psy_ghost, Проверьте его хотя бы времянкой - киньте на него розетку и дайте нагрузку.

А так есть подозрение, что через землю\корпус идет на ноль ток. Что за нагрузка ? Вообще, очень неясно излагаете. Что значит без нагрузки срабатывал УЗО ? У вас там вроде 2 нагрузки на схеме. Обе были отключены с разведенными концами ? Корпус щитка из чего ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

23.02.2018 в 21:42:00

the_psy_ghost написал: Фаза приходит со счетчика(до счетчика установлен автомат) и уходит на автомат.

надеюсь фаза со счетчика идет на узо, и с выхода узо идет на автомат(ы)? :)