26.02.2018 в 08:30:58
Добрый день форумчане, хочу переделать эл.щит в новой квартире, выскажите своё мнение пожалуйста.
На данный момент на общей площадке стоит автомат, выглядит так:
А в квартире стоит такое чудо:
Хочу переделать вот так но сомневаюсь с номиналом автомата на электро плиту и духовку хватит ли 32А
26.02.2018 в 08:32:56
ale151 написал: хочу переделать эл.щит в новой квартире
Надо еще переделать эл. проводку, не забывайте об этом.
26.02.2018 в 08:43:13
Radio, Да конечно я это понимаю, эл. проводка тоже будет переделываться на новую по потолку, распредкоробки еще не решил где делать буду на потолке или в подрозетниках увеличенной емкости. Старую проводку оставлю в стенах.
26.02.2018 в 09:40:44
ale151, про еси в курсе, что эконом? Свет разнести под разные УЗО. Розетки балкона освещение выделить в отдельную группу, ну точно с детской не объединять. Смысл так всё связывать (кухня + гостиная), типа чтоб влезло в 2х12? Реле напряжения, тёплый пол, индикацию напряжения планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.02.2018 в 09:44:15
ale151, ВП и ДШ разнесите на разные линии. ВП - 6мм2 и АВ 32А, ДШ -2,5мм2 и АВ 16А.
26.02.2018 в 10:36:35
megrad, Да что бы все поместилось в 2х12, ладно будем 3х12 делать. Для чего свет разносить под разные УЗО? что бы легче найти потом неисправность? или для чего еще нужно делать так?
26.02.2018 в 10:38:25
СтранникXXI, Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
26.02.2018 в 10:42:08
ale151 написал: под ВП разве 4мм2 не достаточно?
По два блина - да, под 4 блина может не хватить. Или не всеми сразу пользоваться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.02.2018 в 10:44:53
ale151 написал: Для чего свет разносить под разные УЗО? что бы легче найти потом неисправность?
Чтобы где-то погасло, но где-то светило.
ale151 написал: Реле напряжения что то не особо хочется ставить ценник уж больно кусачий.
Если новострой, то можно и плюнуть, хотя не та стоимость, если честно.
ale151 написал: под ВП разве 4мм2 не достаточно?
У Вас не два в одном, т.н. ВП и ДШ в одном корпусе?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.02.2018 в 10:51:59
ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
Нет, согласно . СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
26.02.2018 в 11:00:37
dokar написал:
ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
Нет, согласно . СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
dokar, исходя из контекста, в СП2561325800.2016, по всей видимости, имеется ввиду электроплита "2 в 1", т.е. ВП, объединённая с ДШ.
ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
Как уже говорилось, может не хватить, зависит от мощности плиты.
26.02.2018 в 11:13:24
СтранникXXI написал: по всей видимости, имеется ввиду электроплита "2 в 1", т.е. ВП, объединённая с ДШ.
А какая разница ? 6 ти квадратов не хватит тянуть сразу два независимых агрегата ? Вы еще замучаетесь ждать пока 32 А автомат на этой линии выбьет, даже при работе всего вместе.
26.02.2018 в 11:13:40
Изи-9 далеко не лучший выбор. Тот-же ИЭК и то лучше. А Шнайдер если и брать, то Домовой, либо Акти-9.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 11:23:53
Vadim 161 написал: Изи-9 далеко не лучший выбор
Что, реальный шлак?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.02.2018 в 11:33:52
ВП и ДШ разными устройствами, подключаются в разные розетки, только не пойму к одной линии 6мм2 или 6мм на ВП и 2мм на ДШ, просто кто то говорит цепляй на одну линию 6мм2 и автомат 32А, а кто то говорит разделяй, вот и указал данных потребителей под вопросом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу