MaSeVi, ладно бы за 20 тыс, последнее время у заказчиков ТВ видел исключительно более высокой ценовой категории. Впрочем, как и холодильники.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.02.2018 в 12:41:21

ale151 написал: но блин стоит 3-4 рубля как то дороговато считаю за такое устройство

Ну во-первых, УЗМ-50М стоит в районе 2 рублей. Во-вторых, после него вы можете ставить дешевые электронные УЗО и эти деньги вероятно отобьете сразу же. Ну и в третьих, защищаемая РН техника стОит дороже на порядки. И ваше спокойствие по ее поводу тоже. Общая безопасность кстати тоже выиграет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2018 в 12:45:59

TAB написал: Ну и в третьих, защищаемая РН техника стОит дороже на порядки. И ваше спокойствие по ее поводу тоже.

Это вопрос оценки рисков - переплатить несколько тысяч и иметь большой шанс что реле будет висеть в щите и ни разу не сработает, а если и сработает, то техника не факт что сгорит. Либо не платить, но при этом иметь ооочень небольшой шанс что 0,4 киловольта прилетит в квартиру. Но если прилетит то реально прощай техника.

Риск всегда выражается в деньгах.

Но этим никто не заморачивается в домашних условиях.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

27.02.2018 в 12:50:08

Alexey_Spb написал: ладно бы за 20 тыс, последнее время у заказчиков ТВ видел исключительно более высокой ценовой категории

Потому + и поставил)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.02.2018 в 12:53:52

Alexey_Spb написал: Это вопрос оценки рисков - переплатить несколько тысяч и иметь большой шанс что реле будет висеть в щите и ни разу не сработает

Так это и УЗО и АВ касается :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2018 в 12:55:20

TAB, согласен, но тут и риски существенно выше (особенно в части ав), и, соответственно, это регламентировано нормативами. Тут уж не денешься.

Хотя, конечно, частникам у нас никто не указ, к сожалению.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.02.2018 в 13:02:28

Alexey_Spb написал: но тут и риски существенно выше (особенно в части ав)

Я помню в детстве меня частенько било током в процессе экспериментов. И ничего, вроде выжил и здоровье тоже не пострадало. Как тут риски оценивать?

Alexey_Spb написал: соответственно, это регламентировано нормативами

Ну тогда по нормативам лишь пара черных АВ в этажном щите стояло. И взрывоопасный пакетник перед счетчиком. И ведь выживали как-то. :)

Это я к тому, что по моему мнению, РН в щите сейчас конечно должно стоять. Ведь с тех времен выросла стоимость как жизни, так и техники. Гармония должна быть во всем. :)

0
ale151
ale151
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

27.02.2018 в 13:26:25

Спасибо за бурное обсуждение, убедили, систему от протечек воды же купил, хоть и никогда не было у меня случаев с утечкой воды, а она стоит гораздо больше РН)). Вопрос только какое купить и где оно ставится, после вводного АВ и до счётчика или после счётчика?

0
ale151
ale151
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

27.02.2018 в 13:29:05

Блин, без трёх рядного щитка точно не обойтись... Хотел всё в 2х12 уместить, но видимо придётся 3х12 собирать.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.02.2018 в 13:35:10

ale151 написал: Блин, без трёх рядного щитка точно не обойтись...

У вас же там еще счетчик в щите? Двух реек конечно не хватит.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.02.2018 в 15:45:43

TAB написал: Так я уже говорил вам, что автоматы Изи9 такие же как Домовой. Точнее те же. И электронного УЗО вы зря боитесь, это не более чем страшилка этого форума

Вот мне интересно, вы в г*вне поковыряться любите, или просто вообще ничего не смыслите в автоматике ?

TAB написал: И сравните с тем же ИЭКом.

Кстати да, сравнить нужно, ибо ИЕК во много раз лучше чем убогий Изи, если бы вы знали как должен выглядеть нормальный автомат, и его внутренние узлы, то вы бы это поняли. Итого, ИЗИ - шлак, цена которого задрата из-за красивой зеленой надписи Schneider Electric, по внутреннему строению ровня ТДМу и ЕКФу.

Ни в коим разе не защищаю/не рекламирую ИЕК, просто высказываю всё как есть. Да и вообще, я больше Хагер люблю :)