07.03.2018 в 16:56:47
ale151 написал: Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд
Вы меня не поняли - автоматы света подключить под УЗО, которые внизу стоят)) Щит у Вас слишком плотный замучаетесь подключать, плюс шины нулевые...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.03.2018 в 17:23:04
MaSeVi, согласен, плотная компоновка не есть хорошо, лучше тогда 3х12 поставлю.
07.03.2018 в 17:34:03
ale151, Должно остаться 2 УЗО и под ними ВСЕ автоматы
08.03.2018 в 09:15:44
ebf написал: ale151, Должно остаться 2 УЗО и под ними ВСЕ автоматы
ebf, Ну вот сделал на два УЗО
08.03.2018 в 09:34:12
ale151, Хорошо
08.03.2018 в 09:48:59
А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
Грубый, но справедливый
08.03.2018 в 10:13:36
Vadim 161 написал: А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
Vadim 161, А я честно не понимаю, зачем в щите устраивать эту чехарду с АВ или ставь всё 1П или все 2П (1П+Н),муть какая то один такой, другой сякой :o
08.03.2018 в 11:18:33
А чтобы у "влажных" приборов в случае чего можно было разом отключить и фазу и ноль, тем самым устранив утечку.
Грубый, но справедливый
08.03.2018 в 11:22:41
Vadim 161 написал: А чтобы у "влажных" приборов в случае чего можно было разом отключить и фазу и ноль, тем самым устранив утечку.
Vadim 161, Вадим да я не спорю, можно хоть ,что придумать и кое что забыть, каждый сам решает как делать :) Розетки ,которые рекомендует ставить производитель ,видимо фазу и ноль не рвёт :)
08.03.2018 в 11:28:41
ebf, Главное чтобы они были легкодоступны. А то будут как щиток в купэ, между полками . :)
08.03.2018 в 11:33:34
dokar написал: ebf, Главное чтобы они были легкодоступны. А то будут как щиток в купэ, между полками . :)
dokar, Ну если голова дана, для того чтобы есть, то да ,тут уж ничем не поможешь :)
08.03.2018 в 14:22:46
Еще вопрос, шина которая крепится на автоматы с верху, не хочу на ней откусывать свободные ножки, можно ли их просто в термоусадку за изолировать и так оставить, что бы в дальнейшем не покупать эту шину заново, а просто добавил автомат, линию проложил и всё.
08.03.2018 в 14:30:52
ale151, У Хагера есть специальные изоляторы
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.03.2018 в 14:34:57
И у Шнайдера тоже.
Грубый, но справедливый
08.03.2018 в 14:58:10
ale151,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.