07.03.2018 в 16:49:49
ale151 написал: В смысле в будущем уже ничего не добавить?
Не только, расключать будет не совсем удобно. При наличии двух УЗО обделять свет диф защитой, как минимум не разумно.
Грубый, но справедливый
07.03.2018 в 16:50:12
MaSeVi, Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд.
07.03.2018 в 16:55:04
На духовку и вытяжку АВ опичатался, хотел 16А поставить, а написал 32
07.03.2018 в 16:56:47
ale151 написал: Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд
Вы меня не поняли - автоматы света подключить под УЗО, которые внизу стоят)) Щит у Вас слишком плотный замучаетесь подключать, плюс шины нулевые...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.03.2018 в 17:23:04
MaSeVi, согласен, плотная компоновка не есть хорошо, лучше тогда 3х12 поставлю.
07.03.2018 в 17:34:03
ale151, Должно остаться 2 УЗО и под ними ВСЕ автоматы
08.03.2018 в 09:15:44
08.03.2018 в 09:34:12
ale151, Хорошо
08.03.2018 в 09:48:59
А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
Грубый, но справедливый
08.03.2018 в 10:13:36
Vadim 161 написал: А я бы автоматы №15 и №20 заменил бы на двухолюсные.
Vadim 161, А я честно не понимаю, зачем в щите устраивать эту чехарду с АВ или ставь всё 1П или все 2П (1П+Н),муть какая то один такой, другой сякой :o
08.03.2018 в 11:18:33
А чтобы у "влажных" приборов в случае чего можно было разом отключить и фазу и ноль, тем самым устранив утечку.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу