09.03.2018 в 15:09:10
dokar написал: А кто лучше ?
Всё одно, ни один современный счетчик до конца МПИ не доживает. Меркурии ставлю только 201.7, в случае если его нужно в квартирный/домовой щит поставить. А так, в большенстве своем ставлю Неву.
dokar написал: Ваша статистика ?
По количеству быстро дохнущих счетчиков на первом месте - Энергомера, на втором месте Меркурий.
Грубый, но справедливый
09.03.2018 в 21:05:28
Vadim 161 написал: А так, в большенстве своем ставлю Неву.
А чем АГАТ не устраивает, бывшие СОЭ? На дисплее ни чего лишнего в отличии от Невы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.03.2018 в 22:49:00
megrad написал: А чем АГАТ не устраивает
У нас таких и в помине нет.
Грубый, но справедливый
09.03.2018 в 23:32:55
megrad написал: офигеть.
Они чем-то принципиально хороши, или просто для более широкого выбора?
09.03.2018 в 23:48:19
Radio, если только мин. инфы на дисплее. В плюс можно поставить 2 вида корпусов - модели 2-12 и 2-42, 2-12 выпускается в "старом" корпусе и очень удобен для замены советских счётчиков. 2-42 универсален для монтажа: у него есть и ДИН крепление и крепление на три винта, как у советских счётчиков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2018 в 09:00:51
Подскажите пожалуйста допускается ли такой монтаж кабеля многожильного, без колпачков?
04.04.2018 в 09:05:43
ale151, каких колпачков ? Если многожилка, то обжать в НШВИ обязательно.
Грубый, но справедливый
04.04.2018 в 10:48:38
ale151 написал: без колпачков
Без наконечников. По правилам нет, если не будете ни кому сдавать, то будет на Вашей совести. Земноводное мешает купить инструмент и нШВИ - выполняйте моно жилой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2018 в 10:54:44
megrad написал: если не будете ни кому сдавать, то будет на Вашей совести.
Когда на правила кладут , то должны смотреть хотя бы на допуски производителя .
megrad написал: Земноводное мешает купить инструмент и нШВИ
Земноводное , на фото даже многожилку нормальной длинны не дало купить. :)
04.04.2018 в 10:57:46
megrad написал: По правилам нет
По каким таким правилам? Инструкции производителей не есть правила? У большинства совершенно чётко написано/нарисовано, что многожилу можно и так в клемму...