BV написал: Есть протяжки двух видов пруток и гибкая. У них есть наконечники для прохода поворотов.
А, значит гибкая была. Не знал про прутки. Ну в нашем колхозе люди необразованные, что есть в хозяйстве, тем и протягивают : ).
01.03.2018 в 19:06:19
BV написал: Есть протяжки двух видов пруток и гибкая. У них есть наконечники для прохода поворотов.
А, значит гибкая была. Не знал про прутки. Ну в нашем колхозе люди необразованные, что есть в хозяйстве, тем и протягивают : ).
01.03.2018 в 19:21:41
genuimous написал: а если сечение маленькое то 2 жилы впараллель : ) хотя щас снова скажут что я идиот, я гарантирую это.
Да, нельзя в паралель при небольшой длине без спец оконцовки жил например пайкой - иначе потечет разный ток. Отношение сопротивления проводника к контактному сопротивлению слишком малое. Далее - расчет токов при паралельном соединении...
01.03.2018 в 19:23:04
vovanoff78 написал: три отрезка по полтора метра .
прямых? в 32 трубе? Тут и протяжка не нужна
01.03.2018 в 19:24:17
genuimous, извиняюсь , непонял.
01.03.2018 в 19:25:04
genuimous написал: кстати если какой кабель не вытаскивается то можно взять некоторые жилы от него, а если сечение маленькое то 2 жилы впараллель : ) хотя щас снова скажут что я идиот, я гарантирую это.
genuimous, Извиняюсь непонял.
01.03.2018 в 19:30:21
BV написал:
vovanoff78 написал: три отрезка по полтора метра .
прямых? в 32 трубе? Тут и протяжка не нужна
BV, Кстати пробовал со стороны где заходят три мровода на печь , запихал туда 4 ввг нг 3×2.5 , вроде нормально идут , правдо всего около метра отрезки.Это я вариант пробовал если щит в родьезде омтавлять и тянуть доролнительные линии.
01.03.2018 в 19:35:25
vovanoff78, ну если заменить все не сможете то план б - задействовать то что уже в трубе, объединив несколько жил. Но тут надо оконцевать как-то иначе правда опасно.
Хоть и полтора метра, но может быть замоноличено, забито и т.п. Могут и скрутки в трубе быть (там же не видно - большинство монтажников так делает если вдруг надо кабель попереть или обрезки появились).
01.03.2018 в 19:51:25
genuimous написал: vovanoff78, ну если заменить все не сможете то план б - задействовать то что уже в трубе, объединив несколько жил. Но тут надо оконцевать как-то иначе правда опасно.
Опасно следовать Вашим советам. Пункт ГОСТа запрещающий этот колхоз искать не буду.
01.03.2018 в 19:58:44
BV, а если начали делать, в процессе уперлись, вернуть назад не выходит, будете ГОСТами еду разогревать : ) ? Я не советую так делать, я лишь даю резервные способы. Я почему-то уверен что там весь дом не по ГОСТам, так что ж теперь, не жить что ли. Автору надо не по ГОСТам, а чтобы стало лучше чем было в то время, пока ему дармоеды палки в колёса вставляют. Соблюдая все нормы туда лезть без согласованного проекта и вовсе запрещено!
01.03.2018 в 20:08:58
genuimous, Кинет времянку по потолку от щита 1.5метра в дыру над дверью. Для времянки и 2.5мм2 пойдет. Или протянет отдельными проводами
genuimous написал: Соблюдая все нормы туда лезть без согласованного проекта и вовсе запрещено!
Проект стоит три рубля. Про дармоедов не совсем согласен, скорее немного идиотизма председателя. Но это лучше чем бесхозная вакханалия и делай кто-что хочет. Сразу найдутся умники по 100А вводные поставить шоб не выбивало
01.03.2018 в 20:15:04
Vadim 161 написал: dokar написал: ПУВГнг Ls 1х10.0
Кстати у ТС наверняка обжимки для него нет.
А зачем? С одной стороны клемма или АВ, с другой стороны АВ