dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

13.04.2018 в 13:29:40

ebf написал: megrad, dokar,Чего ,спорите?В стране советов,нет никаких норм и правил по УЗО,поэтому ,можно и одно УЗО на квартиру и 10АВ под одно УЗО,масштаб придумок не ограничен :killyourselfbywall:

ebf, А я не спорю, напротив также намекал на это , но потер, во избежание .

0

Да, ни фига.

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

13.04.2018 в 15:33:05

Парни ну посмотрите пожалуйста где ещё косяки... Потом, разбогатею, поставлю дифы одномодульные... :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

13.04.2018 в 15:42:06

Lehandr, а можно будет потом общий ток утечки замерить? Без техники и с подключенным всякими стиралками, компами, микроволновками Вылизано отменно, но маркировки нет на жилках

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2018 в 15:42:35

Lehandr, Да нет косяков в сборке, все отлично, хоть сейчас на выставку.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

13.04.2018 в 15:43:16

Lehandr написал: Парни ну посмотрите пожалуйста где ещё косяки...

По сборке - Вам медаль можно вешать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.04.2018 в 15:55:59

Lehandr написал: Парни ну посмотрите пожалуйста где ещё косяки...

Да нормально. Но еще одно УЗО сюда так и просится.

0

Грубый, но справедливый

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

14.04.2018 в 12:25:26

Vadim 161 написал: Но еще одно УЗО сюда так и просится.

Под УЗМ место... Подскажите пожалуйста: Контакты гребенки IEK не совпадают с контактами модулей если модули вплотную друг к другу, это нормально??? С гребенкой АВВ, Легранд, Шнайдер так же? Если всё лучше, может тогда две гребенки АВВ вместе одну за другой в один ряд поставить? Или медь гребенки АВВ засунуть в изоляцию IEK?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

14.04.2018 в 12:46:44

Lehandr написал: Парни ну посмотрите пожалуйста где ещё косяки...

Можете начинать зарабатывать на этом. Ищите, кто будет делать электропроекты и вперед.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.04.2018 в 13:17:00

Lehandr написал: это нормально???

Нормально, но для модульного оборудования IEK. Для АВВ нужны свои гребёнки. Вам нужны PS 1/12, артикул - 2CDL210001R1012

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

14.04.2018 в 18:44:22

Lehandr написал: Контакты гребенки IEK не совпадают с контактами модулей если модули вплотную друг к другу, это нормально???

Согласно DIN 43880, для монтажной рейки ширина одного установочного модуля равна 17,5 мм. Межцентровое расстояние двух рядом расположенных модулей одинарной толщины устанавливается равным 18 мм.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

14.04.2018 в 22:27:42

юра Т написал: Lehandr, а можно будет потом общий ток утечки замерить? Без техники и с подключенным всякими стиралками, компами, микроволновками

Это как? может руки дойдут :)

Vadim 161 написал: Да нормально. Но еще одно УЗО сюда так и просится.

Все места заняты согласно купленным билетам... это под УЗМ... :)

MaSeVi написал: Нормально, но для модульного оборудования IEK. Для АВВ нужны свои гребёнки. Вам нужны PS 1/12, артикул - 2CDL210001R1012

16 модулей, нужно две гребенки... как их соединяют?

Radio написал: Согласно DIN 43880, для монтажной рейки ширина одного установочного модуля равна 17,5 мм. Межцентровое расстояние двух рядом расположенных модулей одинарной толщины устанавливается равным 18 мм.

То есть, размеры всех гребенок одинаковы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.