На лицо проблемы с циркуляцией, 1 шаг и самый правильный, ревизировать фильтр, который должен стоять на обратке, если имеется, если не имеется, значит система собрана индейцами, рекомендую собрать новую по верх отделки, но не жалеть денежки, иначе будете всегда иметь проблемы с котлом.. для всех ораторов выше: этот аппарат имеет функционал как у космического корабля, данная проблема может возникнуть только в следствии описанной выше проблемы, либо неисправности аппарата по части циркуляции(забит теплообменник, проблема с насосом, заужен диаметр подходящих труб, (редко)залипание трёх ходового клапана) конечно не исключён вариант неправильной регулировки газовой арматуры, в любом случае самостоятельно эту проблему можно решить только по индейски(техника в руках индейца - кусок металлолома) самим есть вариант только относительно фильтра, остальные манипуляции должны производится квалифицированным персоналом.. практика показала, что дилетанты берут в разы дороже, чем профессионалы, какова стоимоть вызова мастера в вашей местности, расстояние вызова?
Информация относится только относительно нового аппарата и системы, необходима информация (анамнез) как долго работал котёл, работала ли когда нибудь система правильно?