Отопление2
Отопление2
Новичок

Регистрация: 02.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.03.2018 в 23:30:26

Mazayac, Еще вспомнил. В настоящее время низ радиаторов теплый (при максимальной температуре теплоносителя за весь отопительный период). Обычно низ радиаторов еле теплый или прохладный (например при температуре теплоносителя 40-55 (измерял раньше в верхней точке радиатора, обычно ближе к стояку)).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 23:32:46

Отопление2, судя по результатам - подача везде верхняя, это хорошо. Температуры - также на удивление хороши, весьма неплохой результат. Стояк маленькой комнаты "убит" на других этажах (достаточно перекрытия байпаса и вентиля на батарее у любого из жильцов). Кстати, металлопластик на центральном отоплении бывает "схлопывается" внутрь трубы - тоже вполне вероятная причина.

Больше всего общая картина похожа на жуткие теплопотери, потому что, например, у меня при меньших температурах стояков (57 градусов сегодня) идеально справляются с обогревом помещений 8/10/11 кв.м. всего 6 секций. Что за дом, из чего стены?

0
Отопление2
Отопление2
Новичок

Регистрация: 02.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.03.2018 в 23:34:38

Mazayac, Сейчас при такой хорошей для меня температуре теплоносителя в комнате термометр показывает 16 градусов тепла. На улице по гисметео сейчас минус 11.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 23:34:56

Отопление2 написал: низ радиаторов еле теплый

Если "измеряли" рукой - то температура, близкая к 37 градусам, определяется на ощупь совершенно неверно. Также для биметалла более холодный низ - это нормально: алюминиевое оребрение тонкое, теплосъём с него хороший, снизу радиатор омывается самым холодным воздухом. Так что не ждите равной температуры сверху донизу.

Можно увеличивать эффективность радиаторов (выкинув вентили и заменив трубы (хотя бы от кранов до радиаторов) на сталь). Или временно перевесить радиаторы прямо к кранам - это исключит работы со сталью.

Но по уму надо разбираться, что творится с тепловым контуром Вашей квартиры. Просто запредельно холодно для таких горячих радиаторов. У меня при -11 упомянутые 6 секций уже фактически отключены термоголовками.

0
Отопление2
Отопление2
Новичок

Регистрация: 02.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.03.2018 в 23:38:14

Mazayac, Температура действительно хорошая, но это исключение которое длится 2 дня (с сентября т.е. за предыдущие 6 месяцев такой температуры и близко не было ни разу). дом 70-х годов постройки, кирпич. глубина стен примерно полметра. Большая комната угловая.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 23:40:15

Отопление2, у меня тоже кирпич, и к нему весьма сложно придумать хоть какую-то претензию - нет межпанельных швов, толщина кладки приличная. Что с окнами и главное с оконными швами?

А это для пущей бодрости, посмотрите на фотографии: металлопластик на центральном отоплении Как бы Вам не свариться рано или поздно...

0
Отопление2
Отопление2
Новичок

Регистрация: 02.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.03.2018 в 23:48:30

Окна пластиковые, 70 мм, Века. Из окон сквозняков не замечено. Есть некоторый сковзняк из угла 2 внешних стен, раньше отодвигал там мебель но ничего такого не заметил. На внешней стене есть розетка, но до нее не добраться. Может конечно из нее дует, но чтобы так сильно?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 23:51:47

Отопление2, если сквозняк из кирпичной полуметровой стены - значит при кладке "сэкономили" раствор. Но и у меня не всё гладко было при капитальном ремонте - посвистывало из некоторых швов. Заштукатурены однако все стены были. Одной розетки для вымораживания комнаты мало. Тепловизором только если смотреть, сейчас чуть ли не за 500 рублей обещают "исследование".

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 23:56:21

Отопление2 написал: Mazayac, не совсем понял про вентили. стоят бугатти. Мастер положительно отзывался и я так понял он их часто использует в своей работе.

Отопление2, не краны, вентили с белой ручкой. Мастер - лжесантехник, вменяемый специалист МП трубу в однотрубную СО не поставит ни за что и никогда.

0
Отопление2
Отопление2
Новичок

Регистрация: 02.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.03.2018 в 23:59:29

Mazayac, просто что потом делать с этим "исследованием" - внешнюю стену то я разбирать и перекладывать не буду.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.03.2018 в 00:02:19

Отопление2, может выяснится, что у Вас оконные швы рассыпались в труху, потому что не по ГОСТу сделаны, а как обычно «мы всегда так делаем и никто не жаловался». Окна переустанавливать придётся, со СТИЗ-ом снаружи и паронепроницаемой лентой внутри. Если проблемы с кладкой - возможно утепление снаружи. Но его тоже отвратительно обычно делают, забивая на противопожарные отсечки и положенный слой штукатурки. Но ситуация реально необычная, я прямо в затруднении. Хочется написать, что так не бывает!