Аватар пользователя
Vic_S

Местный

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

12.02.2007 в 18:16:31

В ванной стоит вентилятор с датчиком влажности и таймером. Выведен на отдельную клавишу выключателя, т.е. одной включается свет, второй вентилятор.
Суть проблемы. При включении света срабатывает на включение и вентилятор, (свет выключаю -- вентилятор продолжает работать по таймеру). Как с этим бороться? Фаза у света и вентилятора одна (может в этом проблема?).

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.02.2007 в 18:55:16

2Vic_S

Мдаа... Сорри, но не не совсем понятно ваше описание.. Вы можете разделить мух и котлеты, т.е. описать как задумывалось и как получилось, раздельно?

Я так понял: Задумывалось - раздельное и полностью независимое управление освещением ванны и вентилятором с двухклавишного выключателя(или двух одноклавишных). При чем таймер и датчик влажности мы не учитываем. Получилось - вентилятор можно включить самостоятельно, а вот со светом беда. Т.е. включая свет у вас включается и вентилятор(всегда), независимо от того, хотите чтобы он работал или нет. Так или не так?

Попросить монтажную схему у установщика этой конструкции возможности нет? Может он намеренно сделал именно эту конфигурацию?

Vic_S написал : Фаза у света и вентилятора одна (может в этом проблема?).

Нет, скорее всего не в этом. Возможно что фазный провод(если вы коммутируете фазу) от вентилятора разделен и подан на оба выключателя, что дает возможность включать вентилятор принудительно и в тоже время он автоматически включается при включении света.

Имхо, кроме как отзвонкой цепей питания - дело не прояснить... Надо монтаж смотреть.

0
Аватар пользователя
Vic_S

Местный

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

12.02.2007 в 19:27:45

DMC написал : 2Vic_S

Я так понял:
Задумывалось - раздельное и полностью независимое управление освещением ванны и вентилятором с двухклавишного выключателя. При чем таймер и датчик влажности мы не учитываем. Получилось - вентилятор можно включить самостоятельно, а вот со светом беда. Т.е. включая свет у вас включается и вентилятор(всегда), независимо от того, хотите чтобы он работал или нет. Так или не так?

Именно так.

Попросить монтажную схему у установщика этой конструкции возможности нет? Может он намеренно сделал именно эту конфигурацию?

В смысле? Схему подключения света и вентилятора?

Нет, скорее всего не в этом. Возможно что фазный провод(если вы коммутируете фазу) от вентилятора разделен и подан на оба выключателя, что дает возможность включать вентилятор принудительно и в тоже время он автоматически включается при включении света.

Коммутируется фазой, т.е. подходит общая фаза к двухклавишному выключателю, далее с одной клавиши фаза ушла на свет, с второй клавиши -- на вентилятор. Ноль общий. Есть одно но. Датчик влажности, т.е. третий провод, напрямую (мимо выключателя) подключен на фазу.
Если нужно -- нарисую. Подключал сам.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

12.02.2007 в 19:57:07

Если можно схему подключения вентилятора (та которая с вентилятором шла) посмотреть?

0
Аватар пользователя
Vic_S

Местный

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

12.02.2007 в 20:29:55

garte написал : Если можно схему подключения вентилятора (та которая с вентилятором шла) посмотреть?

схема 3.3

0
Вложение
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

12.02.2007 в 22:37:12

Как и думал, у Вас не правильное подключение. На клеммы L u N подается постоянно 220В. Выключатель как на Вашей схеме (только лампа подклюсается), т.е. фаза через клавишу подключается к клемме Lt. Параллельно этой клавиши гигростат. На вторую клавишу - подключаете лампу. Все будет работать.

0
Аватар пользователя
Vic_S

Местный

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

13.02.2007 в 00:00:52

garte написал : Как и думал, у Вас не правильное подключение. На клеммы L u N подается постоянно 220В. Выключатель как на Вашей схеме (только лампа подклюсается), т.е. фаза через клавишу подключается к клемме Lt. Параллельно этой клавиши гигростат. На вторую клавишу - подключаете лампу. Все будет работать.

Именно так у меня и подключено:), так как на схеме 3.3. И при этом неправильно работает:(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2007 в 00:37:01

Vic_S написал : Именно так у меня и подключено:), так как на схеме 3.3. И при этом неправильно работает:(

Если бы было так подключено, то и работало бы правильно. Если у вас еще и распаячная коробка есть, значит там напутано.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.02.2007 в 17:18:58

2Vic_S

Vic_S написал : В смысле? Схему подключения света и вентилятора?

Да, т.е. схему того, как сейчас у вас сделано подключение - со всеми проводами, коробками и другой лабудой...

0
Аватар пользователя
OlegCh

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

13.02.2007 в 18:45:25

Похоже, что у Вас клемма L вентилятора коммутируется отдельным выключателем (если я правильно понял то, что Вы написали в самом начале), а она должна быть постоянно подключена к фазе. Отдельный выключатель на вентилятор не нужен.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

14.02.2007 в 09:48:33

Посмотрите, такая у Вас счема?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

14.02.2007 в 10:28:32

2garte

А зачем ты задублировал линию LT двумя выключателями?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

14.02.2007 в 10:47:25

Блин забыл дописать, на чертеже не получилось: двойной - это выключатель, внизу - гигростат(как говорит Vic_S)

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

14.02.2007 в 12:33:43

2garte А зачем ты его вообще рисовал? Это ж встроенные элемент конструкции и его управление внутри схемы(и его работа никоим образом не зависит от других внешних подключений), т.е. за колодкой. Или нет? Кстати, на схеме "круг с крестом" - это внешняя лампа(типа в ванне) или что?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

14.02.2007 в 12:38:46

Я понял так что гигростат выносной, если не так то ой. А "круг с крестом" - типа того, типа лампа в ванной.

0