12.02.2007 в 18:16:31
В ванной стоит вентилятор с датчиком влажности и таймером. Выведен на отдельную клавишу выключателя, т.е. одной включается свет, второй вентилятор.
Суть проблемы. При включении света срабатывает на включение и вентилятор, (свет выключаю -- вентилятор продолжает работать по таймеру). Как с этим бороться? Фаза у света и вентилятора одна (может в этом проблема?).
12.02.2007 в 18:55:16
2Vic_S
Мдаа... Сорри, но не не совсем понятно ваше описание.. Вы можете разделить мух и котлеты, т.е. описать как задумывалось и как получилось, раздельно?
Я так понял: Задумывалось - раздельное и полностью независимое управление освещением ванны и вентилятором с двухклавишного выключателя(или двух одноклавишных). При чем таймер и датчик влажности мы не учитываем. Получилось - вентилятор можно включить самостоятельно, а вот со светом беда. Т.е. включая свет у вас включается и вентилятор(всегда), независимо от того, хотите чтобы он работал или нет. Так или не так?
Попросить монтажную схему у установщика этой конструкции возможности нет? Может он намеренно сделал именно эту конфигурацию?
Vic_S написал : Фаза у света и вентилятора одна (может в этом проблема?).
Нет, скорее всего не в этом. Возможно что фазный провод(если вы коммутируете фазу) от вентилятора разделен и подан на оба выключателя, что дает возможность включать вентилятор принудительно и в тоже время он автоматически включается при включении света.
Имхо, кроме как отзвонкой цепей питания - дело не прояснить... Надо монтаж смотреть.
12.02.2007 в 19:27:45
DMC написал : 2Vic_S
Я так понял:
Задумывалось - раздельное и полностью независимое управление освещением ванны и вентилятором с двухклавишного выключателя. При чем таймер и датчик влажности мы не учитываем.
Получилось - вентилятор можно включить самостоятельно, а вот со светом беда.
Т.е. включая свет у вас включается и вентилятор(всегда), независимо от того, хотите чтобы он работал или нет.
Так или не так?
Именно так.
Попросить монтажную схему у установщика этой конструкции возможности нет? Может он намеренно сделал именно эту конфигурацию?
В смысле? Схему подключения света и вентилятора?
Нет, скорее всего не в этом. Возможно что фазный провод(если вы коммутируете фазу) от вентилятора разделен и подан на оба выключателя, что дает возможность включать вентилятор принудительно и в тоже время он автоматически включается при включении света.
Коммутируется фазой, т.е. подходит общая фаза к двухклавишному выключателю, далее с одной клавиши фаза ушла на свет, с второй клавиши -- на вентилятор. Ноль общий. Есть одно но. Датчик влажности, т.е. третий провод, напрямую (мимо выключателя) подключен на фазу.
Если нужно -- нарисую. Подключал сам.
12.02.2007 в 19:57:07
Если можно схему подключения вентилятора (та которая с вентилятором шла) посмотреть?
12.02.2007 в 20:29:55
garte написал : Если можно схему подключения вентилятора (та которая с вентилятором шла) посмотреть?
схема 3.3
12.02.2007 в 22:37:12
Как и думал, у Вас не правильное подключение. На клеммы L u N подается постоянно 220В. Выключатель как на Вашей схеме (только лампа подклюсается), т.е. фаза через клавишу подключается к клемме Lt. Параллельно этой клавиши гигростат. На вторую клавишу - подключаете лампу. Все будет работать.
13.02.2007 в 00:00:52
garte написал : Как и думал, у Вас не правильное подключение. На клеммы L u N подается постоянно 220В. Выключатель как на Вашей схеме (только лампа подклюсается), т.е. фаза через клавишу подключается к клемме Lt. Параллельно этой клавиши гигростат. На вторую клавишу - подключаете лампу. Все будет работать.
Именно так у меня и подключено:), так как на схеме 3.3. И при этом неправильно работает:(
13.02.2007 в 00:37:01
Vic_S написал : Именно так у меня и подключено:), так как на схеме 3.3. И при этом неправильно работает:(
Если бы было так подключено, то и работало бы правильно. Если у вас еще и распаячная коробка есть, значит там напутано.
13.02.2007 в 17:18:58
2Vic_S
Vic_S написал : В смысле? Схему подключения света и вентилятора?
Да, т.е. схему того, как сейчас у вас сделано подключение - со всеми проводами, коробками и другой лабудой...
13.02.2007 в 18:45:25
Похоже, что у Вас клемма L вентилятора коммутируется отдельным выключателем (если я правильно понял то, что Вы написали в самом начале), а она должна быть постоянно подключена к фазе. Отдельный выключатель на вентилятор не нужен.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
14.02.2007 в 09:48:33
Посмотрите, такая у Вас счема?
14.02.2007 в 10:28:32
2garte
А зачем ты задублировал линию LT двумя выключателями?
14.02.2007 в 10:47:25
Блин забыл дописать, на чертеже не получилось: двойной - это выключатель, внизу - гигростат(как говорит Vic_S)
14.02.2007 в 12:33:43
2garte А зачем ты его вообще рисовал? Это ж встроенные элемент конструкции и его управление внутри схемы(и его работа никоим образом не зависит от других внешних подключений), т.е. за колодкой. Или нет? Кстати, на схеме "круг с крестом" - это внешняя лампа(типа в ванне) или что?
14.02.2007 в 12:38:46
Я понял так что гигростат выносной, если не так то ой. А "круг с крестом" - типа того, типа лампа в ванной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.