2Vic_S
Мдаа... Сорри, но не не совсем понятно ваше описание..
Вы можете разделить мух и котлеты, т.е. описать как задумывалось и как получилось, раздельно?
Я так понял:
Задумывалось - раздельное и полностью независимое управление освещением ванны и вентилятором с двухклавишного выключателя(или двух одноклавишных). При чем таймер и датчик влажности мы не учитываем.
Получилось - вентилятор можно включить самостоятельно, а вот со светом беда.
Т.е. включая свет у вас включается и вентилятор(всегда), независимо от того, хотите чтобы он работал или нет.
Так или не так?
Попросить монтажную схему у установщика этой конструкции возможности нет?
Может он намеренно сделал именно эту конфигурацию?
Vic_S написал :
Фаза у света и вентилятора одна (может в этом проблема?).
Нет, скорее всего не в этом. Возможно что фазный провод(если вы коммутируете фазу) от вентилятора разделен и подан на оба выключателя, что дает возможность включать вентилятор принудительно и в тоже время он автоматически включается при включении света.
Имхо, кроме как отзвонкой цепей питания - дело не прояснить... Надо монтаж смотреть.