serj12 написал: prostoy написал: нужно другое сечение

Ну что теперь ужО , ведь

prostoy написал: Кабели до щитка уже имеются

prostoy, а Hager вы выбрали за доступность , цену , технологичность ?

еще не поздно переделать на другое сечение, кабеля в достатке. Но вот на лоджии получается около 6 квадратов площади пола, а это около 2х кВт, 1.5 кв.мм хватит на него? Щиток у меня HAger на 36 модулей уже есть, программка удобная в компе есть, да и цена вроде как доступная на компоненты. Но против ABB я ничего не имею)

0
prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 14:10:09

Поясните (объясните) пожалуйста целесообразность использования именно выключателя нагрузки на вводе, а не автомата двухполюсного с тем же номиналом в 63A. Финансовая составляющая налицо) целых 500 руб разница (автомат дешевле).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 14:11:50

prostoy написал: Поясните (объясните) пожалуйста целесообразность использования именно выключателя нагрузки на вводе, а не автомата

Кесарю - Кесарево...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 14:16:15

MaSeVi написал:

prostoy написал: Поясните (объясните) пожалуйста целесообразность использования именно выключателя нагрузки на вводе, а не автомата

Кесарю - Кесарево...

MaSeVi,
не понял)) оба же умеют рвать цепь по обоим контактам, автоматика может помешать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 14:27:15

prostoy написал: не понял))

Каждому аппарату - свои задачи решать. Автомату - защищать, ВН - отключать/включать линию/группы линий...

prostoy написал: а это около 2х кВт, 1.5 кв.мм хватит на него?

А удельная мощность какая?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 14:34:11

MaSeVi написал:

prostoy написал: не понял))

Каждому аппарату - свои задачи решать. Автомату - защищать, ВН - отключать/включать линию/группы линий...

prostoy написал: а это около 2х кВт, 1.5 кв.мм хватит на него?

А удельная мощность какая?

MaSeVi, посмотрел характеристики пленочного пола: 230Вт/м

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 14:37:02

prostoy написал: 230Вт/м

Это менее 1400 Вт. Навряд ли Вы будете покрывать досконально всю площадь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.03.2018 в 14:47:00

prostoy написал: это около 2х кВт, 1.5 кв.мм хватит на него?

Да , хватает . Под С10 А .

prostoy написал: да и цена вроде как доступная на компоненты.

Я просто обычно такие варианты как ваш реализую на 1p+N одномодульных - очень удобно в том , что под одним ВДТ собираешь 5-10 АВ и никаких нулевых шин , опять же в плане эксплуатации удобно , но их цена вызывает некое умиление - около 1 тыс за ед :( Но если бы я жил в городе который указан у вас я бы поискал Chint , у него как раз в марте ожидается поставка , вот там цены очень интересные , особливо на ВДТ ( можно и по - роскошествовать :flirt ).

prostoy написал: Но против ABB я ничего не имею)

А кто же против :confused:

prostoy написал: целесообразность использования именно выключателя нагрузки на вводе

Сам не отключится . Я обычно использую автомат , так как у меня нет ни желания , ни времени ждать на заказ ВН .

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 14:53:22

prostoy, У Вас в спеке ошибка в артикуле выключателя: либо это SB, но SB 163; либо SBN, но тогда SBN 263. Да на схеме компоновки указан SBN263

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 15:06:58

MaSeVi написал: prostoy, У Вас в спеке ошибка в артикуле выключателя: либо это SB, но SB 163; либо SBN, но тогда SBN 263. Да на схеме компоновки указан SBN263

MaSeVi, Да, спасибо, я это уже заметил, когда начал заказ компонентов составлять.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 15:15:30

prostoy написал: когда начал заказ компонентов составлять

Подумайте о нулевых шинах и гребёнках...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.