Всем привет!

Наёмный электрик сделал розетку в ванной, хотел бы знать - нет ли ошибок?

  • в щитке на линию машинки поставлен автомат ИЭК ВА47-29 на C16; кабель до неё - чёрный ВВГнгLs, маркировка 3x2.5
  • розетка - влагозащищенная какая-то, Legrand с крышечкой
  • на обратной стороне стены, где из ванной выходит кабель - стоит пластиковый бокс - написано УЗО ИЭК ВД1-63 25А 10mA тип А.

Вопрос связан с тем, что стиралка почему-то кусается, когда к примеру вытаскиваешь белье - гаденько так, но не критично. Это как-то можно исправить? Спросил бы электрика (т.к. делали без моего присутствия), но он,к сожалению, временно недоступен.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2018 в 13:09:47

Вероятно, не подключен защитный проводник в розетке или в щите... ибо некуда его подключить.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 13:11:38

nazgulko, А у вас газ или электропечь ?

0
Аватар пользователя
nazgulko

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

07.03.2018 в 13:14:18

ebf, дом с газовой плитой, панелька 9 этажей 1992 или может 1993 года

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.03.2018 в 13:34:46

nazgulko,
Попробуйте ,выключив УЗО и автомат на линии, в розетке поменять местами подключение фазы и ноля .

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.03.2018 в 13:40:35

Ну дело-то не в УЗО, а в самой стиралке. По идее каждый раз когда вас "гладенько, но не критично" шарахает током, должно отрабатывать УЗО и вырубать линию. Не замучаетесь ходить к щитку включать обратно? Может стиралке пора в ремонт?

0
Аватар пользователя
nazgulko

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

07.03.2018 в 13:45:11

am02rus, да собственно ничего такого не происходит, автоматика не отключается. на УЗО ткнул кнопку "Тест" - отщёлкнулось нормально.

0
Аватар пользователя
nazgulko

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

07.03.2018 в 13:46:00

dokar написал: nazgulko,
Попробуйте ,выключив УЗО и автомат на линии, в розетке поменять местами подключение фазы и ноля .

dokar, попробую при ближайшей стирке ну или вечером. Я правильно понимаю, что если перевернуть вилку стиралки на 180 градусов - то будет то же самое, только без разбора/переключения?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.03.2018 в 13:51:15

am02rus, лишнего не сочиняйте . УЗО имеет полное право не отрабатывать в до половины номинала тока утечки .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.03.2018 в 13:53:07

nazgulko написал:

dokar написал: nazgulko,
Попробуйте ,выключив УЗО и автомат на линии, в розетке поменять местами подключение фазы и ноля .

dokar, попробую при ближайшей стирке ну или вечером. Я правильно понимаю, что если перевернуть вилку стиралки на 180 градусов - то будет то же самое, только без разбора/переключения?

nazgulko, А крышка розетки позволяет ?

0
Аватар пользователя
nazgulko

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

07.03.2018 в 13:57:23

dokar написал:

nazgulko написал:

dokar написал: nazgulko,
Попробуйте ,выключив УЗО и автомат на линии, в розетке поменять местами подключение фазы и ноля .

dokar, попробую при ближайшей стирке ну или вечером. Я правильно понимаю, что если перевернуть вилку стиралки на 180 градусов - то будет то же самое, только без разбора/переключения?

nazgulko, А крышка розетки позволяет ?

dokar, о, про это не подумал :clapping ну, может её снять временно можно... посмотрю в общем, вашу мысль понял!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.03.2018 в 16:39:16

am02rus написал: Ну дело-то не в УЗО, а в самой стиралке. По идее каждый раз когда вас "гладенько, но не критично" шарахает током, должно отрабатывать УЗО и вырубать линию

Про фильтры питания внутри бытовых приборов ничего не слышали? ;)

dokar написал: А крышка розетки позволяет ?

можно использовать удлиннитель для эксперимента

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 17:31:39

Только заземление или зануление, может помочь ,но это глобально

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.03.2018 в 17:46:43

am02rus написал: Ну дело-то не в УЗО, а в самой стиралке.

Со стиралкой там все нормально, ежели в ней проблема была, то не "кусалось" бы а... ну в общем другие ощущения. А это просто фильтр по питанию создает потенциал на незаземленном корпусе.

dokar написал: УЗО имеет полное право не отрабатывать в до половины номинала тока утечки .

Это здесь вообще не при чем.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2018 в 18:38:18

Пока провод РЕ висит в воздухе, все манипуляции с переворотом вилки, снятием крышечки... пустая трата времени. Ибо, как пощипывало, так и будет пощипывать, напоминая хозяевам, что в этой квартире все манипуляции с машинкой лучше делать при вытащенной вилке из розетки (или выключать УЗО, коль оно в ванной комнате установлено, что проще). О безопасности же от всяких бяк с электрикой в машинке позаботится установленное УЗО, но от пощипываний не защитит (ток утечки фильтра порядка одного мА).