09.03.2018 в 20:09:25

Здравствуйте, все! Исходные данные - новостройка, этаж 12 из 22. Собрал схему вытяжки в ванной комнате, но при проверке оказалось, что обратный клапан открывается меньше чем на треть. Схема пилона и самой конструкции на прикрепленных фото.

Видео работы:

Сейчас конструкция собрана на прямоугольных коробах, рабочий вариант будет на круглых.

Вопросы.

  1. Там вообще нужен ОК? Учитывая, что обратная тяга маловероятна в такой конструкции пилона и на таком этаже.
  2. Это нормально что ОК открывается на такой маленький угол?
  3. Если нет, чем это вызвано, слабый вентилятор или что-то не так собрано?

Прошу советов/критики.

0
Аватар пользователя
DolinEA

Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

10.03.2018 в 23:21:31

Собрал конструкцию на круглых воздуховодах, поведение не изменилось. Оставлю так, работает же.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.03.2018 в 00:05:51

DolinEA, ИМХО, ОК тут исключительно вреден, т.к. при неработающем вентиляторе перекрывает намертво канал для естественной вентиляции. Открывается не полностью, потому что производительности вентилятора не хватает для откидывания тяжёлой заслонки. Если прямо позарез хотите оставить этот ОК - попробуйте поворачивать его под углом до тех пор, пока ось не повернётся заметно негоризонтально, а заслонка всё ещё будет закрываться.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114359

12.03.2018 в 05:10:53

  1. Вентилятор не нужен, но оставьте провода в канале.
  2. На ванну Д125-Д150, 100ки мало!!!
  3. ОК нафиг не нужен
0
Аватар пользователя
DolinEA

Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

12.03.2018 в 14:19:00

Mazayac, BV, понял вас. ОК убрал, сечение увеличу.