alexxxandr, коробка имхо там лишняя. Если медь, то зачищаете изоляцию, поверх накручиваете медную проволоку, пропаиваете и заматываете изолентой и штукатурите. Если повреждена только изоляция, то просто наматываете изоленту.
11.03.2018 в 19:14:06
alexxxandr, коробка имхо там лишняя. Если медь, то зачищаете изоляцию, поверх накручиваете медную проволоку, пропаиваете и заматываете изолентой и штукатурите. Если повреждена только изоляция, то просто наматываете изоленту.
Вечный студент
11.03.2018 в 21:07:22
Сергей...... написал: Хотя возможен вариант, что пострадала только изоляция и сама жила не заужена.
На фото хорошо видно, что у одной жилы половина сечения ушла, если не больше. Плюс КЗ было.
11.03.2018 в 21:13:36
bnmuyt написал:
Сергей...... написал: Хотя возможен вариант, что пострадала только изоляция и сама жила не заужена.
На фото хорошо видно, что у одной жилы половина сечения ушла, если не больше. Плюс КЗ было.
bnmuyt, Я такого не увидел, четкость снимка не та. Вы же назначаетесь главным по сусликам. :)
Да, ни фига.
11.03.2018 в 21:19:03
Посмотрел еще раз фото. Ничего путного разглядеть не смог. Нужно смотреть, что там в реальности. Если жила пострадала, то, конечно, стоит ее восстановить. Выше уже описали способ.
11.03.2018 в 21:42:26
Aтос написал: Не перебили? так и не дёргайтесь. У меня одно такое место 12 лет работает
Согласен, дырочку только чем-нибудь токонепровдящим закрыть, тем же дюбелем.
11.03.2018 в 21:45:24
Все что смог
11.03.2018 в 22:08:31
Кто как, а я вообще ничего не рассмотрел на снимке. Воронка какая-то. :confused: Там чего, оголённые провода сфотканы?
Вечный студент
11.03.2018 в 22:26:51
Оголенные конечно. А чего еще-то? :) Там же КЗ было от сверла. Вообще, центр сверла прямо по краю меди, так что может и больше половины осталось. Вторую жилу видно плохо, но похоже тоже нормально задело.
11.03.2018 в 23:32:29
Да, на фото что-то не очень хорошее. Я бы обязательно до проводов добрался. Там видно будет, что дальше делать нужно. Похоже, что просто изолированием не обойтись.
12.03.2018 в 00:37:44
alexxxandr написал: пришел к решению раздолбить это место, вставить туда коробку:
и что вас остановило? зы. долбите, Шура... :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.03.2018 в 13:18:34
там нет от 1/2 до 2/3 сечения жилы. надо вскрыть, отремонтировать, заизолировать, зашпаклевать и залатать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу