alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.03.2018 в 20:39:26

uric написал: По поводу УЗО в ванную, помимо стиралки будет фен и Иригатор, 25/10мА будет нормально или поставить 25/30мА?

Нормально будет и на 10 мА. Однако 10 мА - это рекомендация, а не обязательное требование. Решать вам.

0
uric
uric
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

11.03.2018 в 20:42:56

alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы

0
uric
uric
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

11.03.2018 в 20:44:04

MaSeVi, Шайтан машина зубы чистить :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

11.03.2018 в 20:46:37

uric написал: alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы

uric, Вы о чем, об УЗО 25А 10 мА - так это Хагер. Но можете под другое, если оно на группы «ванная+еще что-нибудь»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

uric
uric
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

11.03.2018 в 20:51:51

TAB, Если не сложно можете пояснить для чего пж. (я не против конечно, но для собственного понимания)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.03.2018 в 20:53:25

uric написал: alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы

Какие щиты посмотреть? У АББ - серия UK500, у Шнейдера - Pragma или mini-Pragma. У Хагера - Volta или Golf

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

11.03.2018 в 21:37:10

uric написал: Если не сложно можете пояснить для чего пж. (я не против конечно, но для собственного понимания)

Чтобы в случае неисправности, девайс можно было полностью отключить от сети. Иначе возможно отключение УЗО, в т.ч. этажного.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2018 в 21:45:02

alx220 написал: Какие щиты посмотреть? У АББ - серия UK500, у Шнейдера - Pragma или mini-Pragma. У Хагера - Volta или Golf

У DKC прекрасные щиты, но щины приходится покупать отдельно, ибо в комплекте они не идут, но в ЭТМе можно без проблем купить оригинальные.

uric написал: Vadim 161, С номиналом Узо я не ошибся?

Нет.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2018 в 21:48:12

uric написал: Уехали к Маме, квартиру обесточили а холодильник под защитой что в щитке

Т.е. пустые розетки отключили, а опасный работающий электроприбор оставили? В чем безопасность?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2018 в 21:51:05

Radio написал: В чем безопасность?

Это ,ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ,ничего то вы не понимаете.Там же пельмени, коробочные ,хранить можно :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2018 в 21:52:05

ebf написал: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кстати, да. Тут ведь как повернуть! :a