uric написал: По поводу УЗО в ванную, помимо стиралки будет фен и Иригатор, 25/10мА будет нормально или поставить 25/30мА?
Нормально будет и на 10 мА. Однако 10 мА - это рекомендация, а не обязательное требование. Решать вам.
11.03.2018 в 20:39:26
uric написал: По поводу УЗО в ванную, помимо стиралки будет фен и Иригатор, 25/10мА будет нормально или поставить 25/30мА?
Нормально будет и на 10 мА. Однако 10 мА - это рекомендация, а не обязательное требование. Решать вам.
11.03.2018 в 20:42:56
alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы
11.03.2018 в 20:44:04
MaSeVi, Шайтан машина зубы чистить :)
11.03.2018 в 20:46:37
uric написал: alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы
uric, Вы о чем, об УЗО 25А 10 мА - так это Хагер. Но можете под другое, если оно на группы «ванная+еще что-нибудь»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2018 в 20:51:51
TAB, Если не сложно можете пояснить для чего пж. (я не против конечно, но для собственного понимания)
11.03.2018 в 20:53:25
uric написал: alx220, Пж подскажите какие посмотреть, именно с этим обратился. Делаю для себя.У Вас опыт у меня вопросы
Какие щиты посмотреть? У АББ - серия UK500, у Шнейдера - Pragma или mini-Pragma. У Хагера - Volta или Golf
11.03.2018 в 21:37:10
uric написал: Если не сложно можете пояснить для чего пж. (я не против конечно, но для собственного понимания)
Чтобы в случае неисправности, девайс можно было полностью отключить от сети. Иначе возможно отключение УЗО, в т.ч. этажного.
11.03.2018 в 21:45:02
alx220 написал: Какие щиты посмотреть? У АББ - серия UK500, у Шнейдера - Pragma или mini-Pragma. У Хагера - Volta или Golf
У DKC прекрасные щиты, но щины приходится покупать отдельно, ибо в комплекте они не идут, но в ЭТМе можно без проблем купить оригинальные.
uric написал: Vadim 161, С номиналом Узо я не ошибся?
Нет.
Грубый, но справедливый
11.03.2018 в 21:48:12
uric написал: Уехали к Маме, квартиру обесточили а холодильник под защитой что в щитке
Т.е. пустые розетки отключили, а опасный работающий электроприбор оставили? В чем безопасность?
11.03.2018 в 21:51:05
Radio написал: В чем безопасность?
Это ,ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ,ничего то вы не понимаете.Там же пельмени, коробочные ,хранить можно :)
11.03.2018 в 21:52:05
ebf написал: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Кстати, да. Тут ведь как повернуть! :a