Прошу помочь в выборе комплектующих для сбора щита учета.

Монтаж и сборку щита будет проводить электрик на месте, но нужно приобрести и предоставить всё необходимое.

На данный момент установлена бетонная опора на границе участка, Нужно разместить щит ближе к месту строительства с последующим переносом на фасад здания. Расстояние от существующей опоры около 10м.

Какой бокс, счетчик, автоматы, шины, клеммы, соед. провода и т. д? Ещё нужно разместить в щите (или на щите) розетку для подключения электроинструментов. На чем лучше разместить щит? И как организовать заземление? Есть ТУ от эноргокомпании.

Буду очень благодарен за помощь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.03.2018 в 16:13:34

Dentomaster написал: Монтаж и сборку щита будет проводить электрик на месте

А Вашему электрику самому нелюбопытно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dentomaster
Dentomaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2016

Москва

Сообщений: 26

14.03.2018 в 19:01:37

MaSeVi, Может и любопытно. С электриком на данный момент связи нет. Буду искать, когда приеду на место. Просто немного не удобно ехать за 300 километров, что бы получить у электрика список необходимого.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.03.2018 в 19:11:10

Dentomaster написал: Просто немного не удобно ехать за 300 километров, что бы получить у электрика список необходимого.

У нас вроде 21-й век). А так Вам нужен шкаф, например DKC ST, 1 ДИН рейка, автомат С40А ABB S202, УЗО 63А 100 мА селективное, счетчик Меркурий тип, 5-6 герметичных вводов. Это грубый прикид...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Хондавод
Хондавод
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 52

14.03.2018 в 19:24:01

Я добавил бы еще автомат на 16 для розетки.

0
Dentomaster
Dentomaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2016

Москва

Сообщений: 26

14.03.2018 в 21:01:42

MaSeVi написал:

Dentomaster написал: Просто немного не удобно ехать за 300 километров, что бы получить у электрика список необходимого.

У нас вроде 21-й век). А так Вам нужен шкаф, например DKC ST, 1 ДИН рейка, автомат С40А ABB S202, УЗО 63А 100 мА селективное, счетчик Меркурий тип, 5-6 герметичных вводов. Это грубый прикид...

MaSeVi, Ну там, где планируется установка щита не совсем 21. Достаточно далеко от крупного города, а в ближайшем "типо городе", где обитают электрики, скорее всего не купишь всего необходимого.

Посмотрите, правильно ли я подобрал

1) Автоматический выключатель S202 C40А/2п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS252001R0404 C40 (АВВ)

2) Устройство защит. откл. F202 A S-63/0,1 (тип А) 63А-100мА 230/400В 2Р 2CSF202201R2630 (АВВ)

3) Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ)

4) Розетка 57670 Schuko на поверхность 50х50 с/п 2Р+Е 16А 250В IP54 синяя (Legrand)

5) Счетчик электроэнергии Меркурий-201.2 5-60А 1 фаза 1 тариф ЖКИ на DIN-рейку или Счетчик электроэнергии Меркурий-201.4 10-80А 1 фаза 1 тариф ЖКИ на DIN-рейку

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.03.2018 в 21:29:23

Dentomaster, п.4 я бы взял на ДИН рейку, а так все правильно. Плюс про УЗИП запамятовал упомянуть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dentomaster
Dentomaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2016

Москва

Сообщений: 26

14.03.2018 в 21:40:56

MaSeVi написал: Dentomaster, п.4 я бы взял на ДИН рейку, а так все правильно. Плюс про УЗИП запамятовал упомянуть...

MaSeVi, Спасибо, понял. УЗИП- это от воздействия молний, как я понял? А с какими характеристиками нужно? И счетчик на 60А или 80А? Еще, наверно, кабель СИП2 2х16 нужен и какая нибудь клемма для перехода на меньший диаметр внутри щита?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116833

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

14.03.2018 в 23:24:55

Dentomaster написал: Ещё нужно разместить в щите (или на щите) розетку для подключения электроинструментов.

Розетка сия в списке упомянута.

Dentomaster написал: 4) Розетка 57670 Schuko на поверхность 50х50 с/п 2Р+Е 16А 250В IP54 синяя (Legrand)

Но тут два вопроса 1) есть ли у сборщика шита биметаллическая коронка подходящего размера ? Я вообще-то на улицу не советую ставить розетку на поверхность щита, лучше щитовую на дин рейку .
2) розетка для уличных потребителей должна согласно нормативам подключаться через диффзащиту с током уставки не более 30мА . Таковая в списке не упомянута .
ТСу вообще рекомендую щит собрать дома, заказав форумчанам . Не уверен что "деревенские" электрики, которых он собирается искать на месте, обладают всеми необходимыми инструментами для культурной сборки щита .

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.03.2018 в 23:44:00

Dentomaster написал: И счетчик на 60А или 80А?

Да на 60А за глаза, у Вас же по ТУ автомат 40А. Хотя странно - выделено 7 кВт, а это д.б. 32А - тем более автомат ничего вообще не ограничивает. И ещё, у УЗО (например, Хагер) ограничение по температурным диапазонам - не более минус 25С, тут надо надо ставить пусть и простенький, но обогрев, плюс

BV написал: ЖКИ на морозе - не очень

dokar написал: розетка для уличных потребителей должна согласно нормативам подключаться через диффзащиту с током уставки не более 30мА . Таковая в списке не упомянута .

Соглашусь с дифзащитой на розетку

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.