dokar, ещё вариант рассматривал,кабель в плинтусе.все равно штробить если нельзя,значить розетки так и оставлю снизу .просто от щитка много кабеля по коридору пойдет.как уместить тогда вопрос появляется
15.03.2018 в 22:52:03
dokar, ещё вариант рассматривал,кабель в плинтусе.все равно штробить если нельзя,значить розетки так и оставлю снизу .просто от щитка много кабеля по коридору пойдет.как уместить тогда вопрос появляется
15.03.2018 в 23:03:09
богданВДВ написал: хочется ровный пол во всей квартире,а сейчас в одной комнате подъем состовляет 13см.вот и думаю ещё как быть.
богданВДВ написал: я не хочу делать стяжку,черновая стяжка имеется ввиду,штатное основание пола
Вот что пришло ко мне по рассылке .
Да, ни фига.
15.03.2018 в 23:08:41
богданВДВ, А зачем вы под черновым полом утеплять собираетесь , из подвала дует ?
Да, ни фига.
15.03.2018 в 23:32:53
dokar написал: из подвала дует ?
Да такое нередкость. Хотя некоторые знакомые в свои квартирах на 1-х этажах и погребы устраивают...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.03.2018 в 23:36:58
MaSeVi, Лазы что ль в перекрытиях выпиливают ? :eek:
Да, ни фига.
15.03.2018 в 23:42:39
dokar написал: Лазы что ль в перекрытиях выпиливают ?
Дома серии II-49Д, не думаю, что конструкцией дома предусмотрены, так сказать отдельные потаённые комнаты, у самого в таком доме квартира. Реальный пример "обустройства" знаю один, но, как меня "заверили" - такой пример не единичен. И это далеко не глушь, а набережная Москвы в Москве...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.03.2018 в 23:58:08
dokar написал: А зачем вы под черновым полом утеплять собираетесь , из подвала дует ?
ага.тянет хорошо.
16.03.2018 в 00:00:16
богданВДВ написал: ага.тянет хорошо.
Швы заделать не проще? Или решили радикально?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2018 в 00:04:48
MaSeVi написал: Швы заделать не проще? Или решили радикально?
имеете ввиду панельные?пол меняется по причине его кривости и поскрипывания,ну и просто он еще с основания дома не менялся.
вопрос по протяжке кабеля все ещё актуален)
16.03.2018 в 00:09:58
богданВДВ написал: имеете ввиду панельные?
Да, тянет, как правило, от плохой заделки швов хоть и не всегда.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2018 в 03:57:27
богданВДВ, кабель внутри горючего материала только в металлической трубе. И никаких говнорукавов и гофр. Ваша идея с конструкцией пола - также будет продуваема.