WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

16.03.2018 в 15:53:05

Добрый день! Собственно за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит под потолком (кабеля проложены под слоем штукатурки) но выдолбил очень неаккуратно и у одного кабеля на розетки ВВГ повредил внешнюю изоляцию а у второго перебил изоляцию еще земли. Снял он внешнюю изоляцию да заизолировал землю, провод вроде цел слава богу. Дальше предлагает замотать изолентой весь участок, где пришлось снять внешнюю изоляцию и зашпаклевать гипсовой штукатуркой. Что-то мне не нравится такой способ. Кмк лучше уж в этом месте закрыть крышкой от распаечной коробки чем смесью опять. Все таки изолента - не полноценная внешняя изоляция, проникнет влага иле еще чо нить, станет срабатывать узо... Может есть другие способы восстановления внешней изоляции ? Одеть бы термоусадку с клеем, да провод цел. Пробовали ее разрезать и усадить вокруг - так она разворачивается при усадке. Может реально плюнуть - замотать изолентой да закрыть крышкой, если что и доступ будет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

16.03.2018 в 16:23:07

WheelHead, У вас в верхней части картинки ситуация , которую муровать нельзя А вы печетесь о нижней где изоленты достаточно . Или по верхней вопросов нет ? Ведь все это вкупе придется заключать в коробку . Ваги муровать нельзя .

0

Да, ни фига.

WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

16.03.2018 в 16:30:35

dokar, это да. ваги там просто для удобства по быстрому воткнуты - чтоб не изолировать изолентой пока с нижними разбирались. если они там и останутся то попадут определенно в небольшую коробку. вопрос по низу. пока мне видится самым простым замотать изолентой упрятать в коробку все это добро. видно ее не будет - там гардеробная планируется, посему размеры могут быть достаточно большими. наверное стоит воткнуть по дюбель-хомуту, чтоб не провисли со временем. хотя это наверное фобии, участок не метровый же

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1945

16.03.2018 в 16:42:00

я герметик клеем обливаю....

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

16.03.2018 в 16:45:27

WheelHead, Нижнюю проблему изоляцией, намотанной на спичку заматываете с хорошим натягом и всё . Муруете в процессе установки распайки .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

16.03.2018 в 17:05:05

WheelHead написал: наверное стоит воткнуть по дюбель-хомуту, чтоб не провисли со временем. хотя это наверное фобии, участок не метровый же

лишнее, коробки за глаза

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.03.2018 в 17:38:55

WheelHead, нормальная изолента под штукатурку вполне годится

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.03.2018 в 17:54:42

Силиконом нейтральным - если не в коробке

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

17.03.2018 в 21:24:32

WheelHead написал: Добрый день! Собственно за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит под потолком (кабеля проложены под слоем штукатурки) но выдолбил очень неаккуратно и у одного кабеля на розетки ВВГ повредил внешнюю изоляцию а у второго перебил изоляцию еще земли. Снял он внешнюю изоляцию да заизолировал землю, провод вроде цел слава богу. Дальше предлагает замотать изолентой весь участок, где пришлось снять внешнюю изоляцию и зашпаклевать гипсовой штукатуркой. Что-то мне не нравится такой способ. Кмк лучше уж в этом месте закрыть крышкой от распаечной коробки чем смесью опять. Все таки изолента - не полноценная внешняя изоляция, проникнет влага иле еще чо нить, станет срабатывать узо... Может есть другие способы восстановления внешней изоляции ? Одеть бы термоусадку с клеем, да провод цел. Пробовали ее разрезать и усадить вокруг - так она разворачивается при усадке. Может реально плюнуть - замотать изолентой да закрыть крышкой, если что и доступ будет.

WheelHead, Если смущает, то на самозажимные клемники и заизолировать, дом столько не простоит, сколько будет работать это соединение

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.03.2018 в 23:14:12

WheelHead написал: за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит ... но выдолбил очень неаккуратно ...

Как говорил мой шеф: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам". К сожалению, не всегда это возможно, даже, если знаешь как это сделать. Теперь по делу. Как Вы за изолируете землю - значения не имеет. Вот фазу нужно замотать хорошо. Можно сверху (чтобы со временем изоляция не отошла) промазать клеем или силиконом, как рекомендовали выше. Затем можно в стяжку. Коробка, в общем-то, не нужна.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

17.03.2018 в 23:32:54

igor1 написал: Затем можно в стяжку. Коробка, в общем-то, не нужна.

Со стены до пола тащить далеко

0