17.03.2018 в 13:09:34
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как лучше будет канализацию от душевого трапа и раковины присоединить к 110 трубе от инсталляции? Стояк 160, один отвод на 110. Хочется максимально низко подключиться, чтобы меньше поднимать поддон душа. Есть идея использовать тройник 110 110 87 и эксцентрик повёрнутый максимально вниз вместо тройника 110 50 87, но есть опасение, что стоки от инсталляции будут попадать в 50 трубу и засорят ее. Пожалуйста подскажите, как лучше, очень надеюсь на вашу помощь!
17.03.2018 в 13:38:08
хорошо бы сменить крестовину на стояке с еще одним выходом 110, и туда эксцентрик
17.03.2018 в 14:30:47
BV, к сожалению такой крестовины нигде не нашёл, кроме 1 объявления на авито, и то там какой-то самопал вплавленный на вид, и стоит 7тр))) если подскажете производителя, у которого такие крестовины есть двухплоскостные, буду крайне благодарен!
17.03.2018 в 15:00:08
насколько далеко будет стоять инсталяция от стояка? Есть-ли возможность опустить ниже тройник на стояке
17.03.2018 в 15:02:03
Еще - сделать ваш вариант, но предусмотреть ревизию для прочистки эксцентрика недалеко от него
17.03.2018 в 15:14:35
Инсталляция на расстоянии 1200 от стояка, раковина 600, трап 2700. тройник стоит до упора вниз, ниже уже некуда, доступ к этому месту будет, там как раз вся Сантехника будет располагаться, но вот что за ревизия? Видел только на больших диаметрах.
17.03.2018 в 15:29:29
Нашёл у резах ревизию на 50 трубу!не знал, что на 50 существуют, спасибо за подсказку!
17.03.2018 в 15:40:41
Boris_Britva, ну и сделайте с ревизией.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу