19.03.2018 в 13:23:56
Вопрос следующий. В настоящее время все чаще УК новостроек запрещают делать отвод конденсата кондиционеров на улицу, по факту большинство забивают на это требование. В итоге получается, что якобы "быдло", которые льют прохожим воду на головы - оказываются даже в лучшем положении. А тем, кто хочет соблюдать местные правила - приходится выкручиваться так, что весь ремонт квартиры может радикально измениться и по удобству и по цене. Никакого общего стояка для дренажа по фасаду здания ясен пень проектом нашего дома не предусматривалось.
У меня кондиционер планируется установить так, что ближайшее место до канализации порядка 6-7 метров. Если делать дренаж самотеком, то его маршрут будет проходить только по одной стене. Стена несущая, силикатный модульный кирпич, толщина 510мм. Этаж 9/9. Трубка для конденсата, как понимаю - не поместится в слое штукатурки. Как быть, безопасно ли немного (2см) заглубиться в стену на таком длинном участке?
И вдогонку вытекает другой вопрос. Читая этот и другие форумы, часто вижу, что горизонтальное штробление несущих стен запрещено. Ссылаются при этом на ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года N 508-ПП, пункт
10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Непонятно к какому типу стен относится этот пункт. Что понимается под "горизонтальные швы" и "стеновые панели" в данном пункте? Просто этим пунктом буквально каждого тыкают без разбора. Хотя логичнее пункт
10.3. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
19.03.2018 в 14:26:50
madalex написал: Трубка для конденсата, как понимаю - не поместится в слое штукатурки. Как быть, безопасно ли немного (2см) заглубиться в стену на таком длинном участке?
Какой слой штукатурки? ИМХО на последнем этаже залезть в стену полметра толщиной на 2см - не проблема
19.03.2018 в 14:41:29
BV написал:
madalex написал: Трубка для конденсата, как понимаю - не поместится в слое штукатурки. Как быть, безопасно ли немного (2см) заглубиться в стену на таком длинном участке?
Какой слой штукатурки? ИМХО на последнем этаже залезть в стену полметра толщиной на 2см - не проблема
BV, Штукатурка от застройщика около 20мм +/-3мм.
19.03.2018 в 16:59:31
Штробите, проблем не будет.