20.03.2018 в 12:24:56
dokar написал: Все перелопатить и отмаркировать
Другого варианта нет, всё по новой.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2018 в 12:25:56
kamenssky написал: dokar, тот же результат. Вынул желтый провод из автомата, подключаю к белому и синему проводам лампочку, выбивает УЗО (да, последние несколько раз именно УЗО, автомат остается включенным)
kamenssky, проверьте, к каким шинам присоединены синий и жёлтый провода из розетки.
20.03.2018 в 12:31:12
kamenssky, У Вас неправильно расключены провода в щитке. Что именно - надо смотреть на месте - по фото сложно разбираться. То что УЗО отключается при перепутанных проводах - это нормально. Но сильно напрягает вот эта фраза:
kamenssky написал: и соответствующий этой розетке автомат.
т.к. автомат вырубает при КЗ, а судя по описанию его вроде как Вы не делаете.
Ну в общем надо разбираться, могут быть не только провода попутаны....
20.03.2018 в 13:04:37
BV написал: Ну в общем надо разбираться
Неплохо было бы узнать, "соответствуют" ли этому автомату другие розетки, или эта единственная.
20.03.2018 в 13:07:18
Radio написал: Неплохо было бы узнать, "соответствуют" ли этому автомату другие розетки, или эта единственная.
И заодно, что подключено к другим АВ под этим УЗО.
20.03.2018 в 13:13:52
20.03.2018 в 13:15:48
Косяк в нулях после УЗО, довольно часто встречаю такой косяк после всякого рода "специалистов".
20.03.2018 в 13:23:36
Ого сколько комментариев. Только вот что теперь делать... Скажите, уважаемые специалисты - я правильно понимаю, что если ноль где-то соединен с землей, то УЗО будет все время срабатывать при появлении нагрузки?
Два слова насчет нашей ситуации: Ну, электрик не то что вообще испарился. Просто уехал и не отвечает на звонки. "Цветной винегрет" возник, потому что часть проводки старая (с прошлого ремонта), а часть новая. К этому автомату подключены две розетки, больше ничего. Синий провод в щитке подключен к шине с прочими синими проводами. Желтый (от розетки, о которой речь) - к другой шине, где все желтые. Желтый от соседней розетки - исключение, просто к ней идет провод другого цвета. Этот испарившийся электрик тоже очень ругал своих предшественников за то, что все неправильно и все перепутано.
20.03.2018 в 13:27:26
kamenssky написал: я правильно понимаю, что если ноль где-то соединен с землей, то УЗО будет все время срабатывать при появлении нагрузки?
Если просто соединить ноль с землей, то узо даже взводиться не будет, независимо от наличия нагрузки после него.
Я не зря спросил, единственная ли это розетка на данном автомате, потому что не исключены косяки в распайках при их наличии. Если вторая розетка работает нормально, то копать в этом направлении: розетки не совсем параллельны. Не исключены и нарушения изоляции.
kamenssky написал: Этот испарившийся электрик тоже очень ругал своих предшественников за то, что все неправильно и все перепутано.
Это нормально, все так делают.
20.03.2018 в 13:27:40
BV, да, в этом и вопрос. Но автомат странно себя вел. Вроде пару раз отключался, однако как правило отключается именно УЗО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.