BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

22.03.2018 в 00:44:03

Mazayac, http:https://mastergrad.com/mediafiles/5b/f8/44/5bf8440674b710db02d9ac8514f5b969.jpeg Подскажите, какие к этому клапану термоголовы подходят? Как их тип называется? Мне штуки 3-4 надо прикупить.... Они нащелкиваются и потом доп фиксируются гайкой поверх пластика как цанга.

0
listerz322
listerz322
Новичок

Регистрация: 21.03.2018

Костанай

Сообщений: 10

22.03.2018 в 04:46:48

Mazayac, да я беспокоюсь что из-за незнания мог перекрыть что то соседям мб

0
listerz322
listerz322
Новичок

Регистрация: 21.03.2018

Костанай

Сообщений: 10

22.03.2018 в 04:47:25

BV, преподай мне урок друг

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2018 в 07:53:43

BV, подходят все современные термоголовки с клеммным или клипсовым присоединением, например Danfoss RA 2940 или RTR7090/7091.

У меня в офисе часть радиаторов комплектовалась описанными «нащёлкнуть и зафиксировать гайкой» - найти даже не удалось, что это за зверь такой, на оставшиеся поставил RA2940.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2018 в 08:36:33

listerz322, нет, соседи не пострадали.

0
listerz322
listerz322
Новичок

Регистрация: 21.03.2018

Костанай

Сообщений: 10

22.03.2018 в 15:28:43

Mazayac, а система в целом? Цела?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.03.2018 в 16:26:26

listerz322 написал: а система в целом? Цела?

Конечно цела. Неужели Вы думаете, что пришёл "злой" Мазаец и пошинковал всю систему в мелкую капусту? :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

listerz322
listerz322
Новичок

Регистрация: 21.03.2018

Костанай

Сообщений: 10

22.03.2018 в 21:37:08

Inch1964, товарищ выше писал что я неуч. Прошу обьяните что произошло в радиаторе Когда я перекрыл кран? И почему там не может быть вакуума т.к я перекрыл один кран а надо вроде оба

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2018 в 09:35:47

listerz322, при перекрытии любого из кранов останавливается движение воды, радиатор остывает, заполненный водой. Воздух в радиаторе не появляется (его Вы наверное и имели в виду, а не вакуум), ничего никуда не утекает.

Для получения вакуума к радиатору пришлось бы подключить вакуумный насос и откачать из него воду и/или воздух.