Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

28.03.2018 в 10:18:36

Считаете,что для санузла достаточно УЗО 30мА вместо 10мА?

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

28.03.2018 в 10:33:31

Мирумир написал: Почему нет?Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?

Нейтраль остаётся в игре .

0

И это пройдёт ...

MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.03.2018 в 10:33:56

Мирумир написал: Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?

Если утечка по фазе, то да, если где-то ноль подзамыкает на РЕ, то нет.

0

Вечный студент

Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

28.03.2018 в 10:49:03

serj12 написал: Нейтраль остаётся в игре .

MrGalaxy написал: Если утечка по фазе, то да, если где-то ноль подзамыкает на РЕ, то нет.

Ок,понял.Чуть позже выложу новый вариант схемы,рисую..

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

28.03.2018 в 10:57:30

Мирумир написал: Это у меня мысль была про разное сечение кабелей в один автомат.Например,на автомат 16А подключить розеточную группу и свет в одной из комнат.

Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.

Мирумир написал: Слишком большой и хочется со стеклянной дверью.

У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.

Мирумир написал: Допустим,под УЗО 63А я посажу 8 автоматов на общую сумму номинальных токов 100А

И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

28.03.2018 в 11:33:55

MaSeVi написал: Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.

Да,спасибо,уже понял.

MaSeVi написал: У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.

После правки схемы я вообще рассчитываю на щит в 36 модулей)

MaSeVi написал: И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...

Да,но тогда для чего создавалось это правило ,что сумма токов автоматов не больше тока узо?

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

28.03.2018 в 11:37:14

Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

28.03.2018 в 11:39:52

Мирумир написал: щита Хагер Гольф на36 модулей.

Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

28.03.2018 в 11:46:07

MaSeVi написал: Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.

34 получается. Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт.Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт) тем более место в щите хватает,2 модуля остаются свободны.Может реле времени поставлю отдельно на холодильник) Больше по схеме нет замечаний,считаете ее рабочей?

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

28.03.2018 в 11:50:11

Мирумир написал: Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.

Схема годая , но щит лучше взять на 48 модулей . По 4 рейкам идеально распределите и проводники проведете .

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

28.03.2018 в 11:55:03

Мирумир написал: 34 получается.

35.

Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А

2-х будет за глаза, куда 4 то!

Мирумир написал: Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт

А в комнате будет включен второй утюг включен что ли?)) Наверняка, кроме телевизора больше не будет включено ничего.

Мирумир написал: считаете ее рабочей?

Рабочая, но жутко неоптимальная. Когда будете все подключать - сразу вспомните форум))