28.03.2018 в 23:33:34
dokar написал: Мирумир, Тут целый форум тапками перекидывается чтоб ее найти. :) Все проще микрометр и нож и стрипер в руки.
Да,понимаю,не благодарное это дело,кабель лучший выбирать на форуме) Вообще про Элеткроугли видел видеообзор,там диаметры жил точно по заявленному сечению,в пересчете на площадь.И по ГОСТу кабель делают.
28.03.2018 в 23:52:39
Мирумир написал: Я инженер и привык делать с запасом прочности.
Так это я вам с большим запасом сказал.
Без запаса вообще вся квартира на одном автомате функционирует. Ставите 10 автоматов - у вас десятикратный запас, всё просто. :)
Кстати, как инженер могли бы немного озадачиться расчетами. У вас тут не очень инженерный подход, а, скорее, обывательский: складывать мощности из паспорта. Если бы так рассчитывали сети, то к среднему многоквартирному дому пришлось бы тянуть кабель толщиной полметра минимум. Ведь ваши 50А помноженные даже на 100 квартир - это уже 5000А, правда? А еще и запас нужен:)
28.03.2018 в 23:54:47
Мирумир, Вам советы или гонор? Во втором случае делайте, все будет хорошо, но вопросы/претензии про себя, хорошо!?))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2018 в 09:31:06
MaSeVi написал: Мирумир, Вам советы или гонор? Во втором случае делайте, все будет хорошо, но вопросы/претензии про себя, хорошо!?))…
MaSeVi, Хорошо)Только не пойму,к чему могут быть претензии и вопросы.
29.03.2018 в 09:33:55
Radio написал: Кстати, как инженер могли бы немного озадачиться расчетами. У вас тут не очень инженерный подход, а, скорее, обывательский: складывать мощности из паспорта.
Поверьте,озадачился.И коэф. использования применял при расчете суммарной мощности группы.Но наверное у меня фобия или мания,я всегда рассчитываю систему так,чтобы она работала и при самой пиковой нагрузке.
29.03.2018 в 11:24:12
Мирумир написал: Я перестраховщик)
Тогда тем более надо ставить одномодульные 1p + N - и просто ( никаких нулевых шин ) , и сверх надёжно , и дорого - богато :yu:
Мирумир написал: Напрягает одно,что в мокрой зоне нет УЗО на 10мА.
Пфуй , так поставьте и не парьтесь , только - чур ! - один потребитель - одно УЗО на 10 мА :)
И это пройдёт ...
29.03.2018 в 11:31:17
Мирумир написал: Но наверное у меня фобия или мания
Ни то, ни другое. Просто нежелание понимать или прислушиваться)) Без обид!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2018 в 11:51:35
serj12 написал: Тогда тем более надо ставить одномодульные 1p + N - и просто ( никаких нулевых шин ) , и сверх надёжно , и дорого - богато :yu:
Н-е-е-е-т, на каждую линию - свой диф. Скажем, DS201, тип APR. Или итоновские AFDD+. :)
29.03.2018 в 12:06:13
СтранникXXI написал: на каждую линию - свой диф
Тут нужно впихнуть невпихуемое в 36 модулей, 48 - максимум. А Вы - диффы советуете)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2018 в 12:13:17
serj12 написал: Тогда тем более надо ставить одномодульные 1p + N - и просто ( никаких нулевых шин ) , и сверх надёжно , и дорого - богато :yu:
Вопрос не в "дорого-богато",а в надежности прежде всего,желательно за меньшие деньги.
serj12 написал: Пфуй , так поставьте и не парьтесь , только - чур ! - один потребитель - одно УЗО на 10 мА :)
Какое УЗО 10мА посоветуете на проточник 8,8кВт?
29.03.2018 в 12:16:33
Мирумир написал: Какое УЗО 10мА посоветуете на проточник 8,8кВт?
Таких, увы, нет. Поставьте под какое-нибудь групповое на 63А и 30 мА