MaSeVi написал:
ставите 1 АВ в ванную
В смысле,все розетки в ванной под 1 АВ?Там стиралка 3,5кВт и фен 2,2кВт ,хотел разнести.Ок,наверное Вы правы.На крайняк,если будет выбивать,поставлю АВ 20А.
MaSeVi написал:
По-хорошему, Вам 3-х УЗО на 63А 30мА на все случаи хватит))
Если уберу неоткл. линию,их 3 и останется.Совсем обделили меня узошками.)
MaSeVi написал:
Гольф хороший щит, достаточно просторный, но вот дизайн не очень.
Со стеклянной дверью,она у него плоская,как мне нужно,ничего не торчит.Возможно со временем повешу картину.У всех остальных торчит ручка или дверь выпуклая.В инете хвалят Вольту от Хагера,но он больше Гольфа по габаритам и дороже в 2 раза,хотя в нем есть лишние модули + к стандартным.
MaSeVi написал:
На форуме есть один коллега, который занимается поставками Хагер, я так понимаю, прилично дешевле магазинов. Вот только ник не помню, попробуйте поиском пройтись...
Спасибо,попробую найти его.Вы покупали у него?Боюсь на подделку попасть.На много ли он получится дешевле Легранда,да и лучше ли он его.