Здравствуйте. Помогите советом. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, меняю всю электропроводку. Дом 1976г., 14 этажей, электроплиты. Вот так выглядел щиток до переделки (мои автоматы слева):
Начал с вводного кабеля: пригласил электрика из ЖКХ, купил ВВГнг 3х10 и автомат на ввод ABB 2п c40A (по указанию электрика).
Электрик прокинул кабель и подключил его на новый автомат в подъездном щитке, огорчив меня тем, что заземления в подъезде НЕТ. Землю прикрутил к корпусу щитка (видно на фото), автомат установил после счётчика.
Вопрос: правильно ли сделал подключение электрик и что мне теперь делать с заземлением? Можно ли подключать землю к розеткам? Кабель буду проводить 3х6 на варочную панель, 3х2,5 розетки, 3х1,5 свет. В квартире будет щиток: реле напряжения, основное УЗО, УЗО санузла, УЗО свет, автоматы.