Slafka
Slafka
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Краснознаменск

Сообщений: 7

28.03.2018 в 01:03:13

Здравствуйте. Помогите советом. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, меняю всю электропроводку. Дом 1976г., 14 этажей, электроплиты. Вот так выглядел щиток до переделки (мои автоматы слева):

Начал с вводного кабеля: пригласил электрика из ЖКХ, купил ВВГнг 3х10 и автомат на ввод ABB 2п c40A (по указанию электрика). Электрик прокинул кабель и подключил его на новый автомат в подъездном щитке, огорчив меня тем, что заземления в подъезде НЕТ. Землю прикрутил к корпусу щитка (видно на фото), автомат установил после счётчика.

Вопрос: правильно ли сделал подключение электрик и что мне теперь делать с заземлением? Можно ли подключать землю к розеткам? Кабель буду проводить 3х6 на варочную панель, 3х2,5 розетки, 3х1,5 свет. В квартире будет щиток: реле напряжения, основное УЗО, УЗО санузла, УЗО свет, автоматы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

28.03.2018 в 01:07:47

Slafka, Проводник РЕ делайте везде, но нигде не подключайте. Выбор кабелей правильный. Общему УЗО в квартире делать нечего, можно поставить после автомата в этажном...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2018 в 01:11:45

MaSeVi, А почему РЕ не подключать? Сечение РЕN соответствует. Плиту то по любому занулять. Какие еще есть препятствия?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

28.03.2018 в 01:14:16

Rumato написал: MaSeVi, А почему РЕ не подключать? Сечение РЕN соответствует. Плиту то по любому занулять. Какие еще есть препятствия?

Rumato, Думаете сечение позволяет? Смотрю с телефона, видно плохо. Алюминий там 16, наверное, не?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2018 в 01:18:28

MaSeVi, Уверен, для домов с электроплитами самое маленькое я встречал 25 квадратов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

28.03.2018 в 01:20:47

Rumato, Может Вы и правы, не знаю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

28.03.2018 в 01:23:30

MaSeVi написал:

Rumato написал: MaSeVi, А почему РЕ не подключать? Сечение РЕN соответствует. Плиту то по любому занулять. Какие еще есть препятствия?

Rumato, Думаете сечение позволяет? Смотрю с телефона, видно плохо. Алюминий там 16, наверное, не?

MaSeVi, Там видно под зажимом на шасси, возле счетчика 25-35 квадратов.

0

Да, ни фига.

Slafka
Slafka
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Краснознаменск

Сообщений: 7

28.03.2018 в 01:27:16

MaSeVi написал: Slafka, Проводник РЕ делайте везде, но нигде не подключайте. Выбор кабелей правильный. Общему УЗО в квартире делать нечего, можно поставить после автомата в этажном...

MaSeVi, Почему не надо подключать, а как же стиралка, посудомойка, плита? Электрик, кстати, сказал везде землю подключать, а в доме может когда-нибудь заземление проведут... По поводу УЗО, под основным я имел ввиду 63А 30мА на плиту, стиралку (она на кухне), розетки и тд., зачем его ставить в подъезде если щиток в квартире позволяет его там поставить (на 24 модуля).

Так в итоге электрик правильно сделал, что прикрутил вверху там землю? Какой от этого толк то? Зануление не надо делать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

28.03.2018 в 01:27:24

dokar, да я тоже подумал, что не меньше 25, но стал слеп, как крот на свету))) ни шиша не вижу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2018 в 01:28:33

Slafka, Возможно имело место некоторая путаница терминов. В многоквартирном доме заземления не может быть в принципе. Во всех домах с защитным нулем (РЕ), эта "земля" получается разделением PEN проводника на рабочий ноль (N) и защитный (РЕ). И защитный ноль у Вас есть, именно там куда его прикрутил электрик. Это не очень хорошо с точки зрения безопасности, но куда лучше чем его полное отсутствие. Так что на мой взгляд препятствий для подключения "земли" в квартире нет.

0
Slafka
Slafka
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Краснознаменск

Сообщений: 7

28.03.2018 в 01:38:05

Rumato, тоесть то что в подъезде не проведено заземление (как я понял PE) и возможно в будущем проведут, как сказал "электрик" - его ошибка?

0