Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 09:40:44

bvn-2005 написал: На столе на образцах - не так и сложно.

Хорошо хоть Немец не видит :eek:

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

02.04.2018 в 09:57:24

Rumato написал: Хорошо хоть Немец не видит

Ну, уж, извините, если оскорбил Ваши эстетические чувства...

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

02.04.2018 в 11:11:33

bvn-2005 написал: Ну, уж, извините, если оскорбил Ваши эстетические чувства...

А может всё же ну его? Взять алюминиевый провод смотать его с алюминиевым и дотянуть до того места где коробка может встать, ну а дальше уже разделение. Ну или наоборот укорачивать существующий провод до того места где можно коробку поставить и уже от коробки медь.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.04.2018 в 15:05:15

ВТБ! написал: Не надёжнее тогда применить "орешки"?

У заказчиков комнату надо было сделать , а ввод в комнату - старый Ал и поменять его никак ( в зале ремонт сделан и короба ) , решил поставить сжимы в большой коробке с отступом от плоскости стены - что бы не было соблазна замазать . Вроде Ал не самый плохой , сильно его не перегружали , изоляция не хрупкая , лучше придумать ничего не смог - под потолком паять ... тем более не известно когда будут дальше что-то делать , а тут и доступ есть , и всегда можно отцепить .

0

И это пройдёт ...

bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

05.07.2018 в 15:53:47

Помнится, я обещал показать скрутку 25-летней давности...:

А попутно вопрос: выдержит такой алюминий электродуховку киловатта на 2.5? Уже без скруток, разумеется...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 16:36:34

bvn-2005 написал: А попутно вопрос: выдержит такой алюминий электродуховку киловатта на 2.5?

Как повезет.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.07.2018 в 22:00:19

Vadim 161, Подпись грозная, но несправедливая, ибо грубостей невидно . :)

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 22:39:33

dokar, хехе, не я автор, родственники так говорят :) В деда пошел, не терплю халтурщиков и прочих сомнительных личностей

0

Грубый, но справедливый

Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

05.07.2018 в 22:44:24

Rumato написал: bvn-2005, Единственное относительное грамотное решение - пайка. Во всех остальных случаях, будете через полгода искать решение - как проложить кабель по плинтусу.

Rumato,
Медь паяется хорошо, а вот алюминий не каждый мастер, умеющий паять, сможет облудить, чтоб с медью спаять.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2018 в 22:52:44

Пыхтачок написал: не каждый мастер, умеющий паять, сможет облудить, чтоб с медью спаять.

И что, даже с Ф-61 ? Да бросьте вы, прекрасно люминь лудится и паяется с медью.

0

Грубый, но справедливый

Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

05.07.2018 в 22:57:41

Vadim 161 написал: Да бросьте вы, прекрасно люминь лудится и паяется с медью.

Кто умеет. А многие и паяльника в руках не держали, а им паять советуют. Они такого напаяют, что проводка сгорит. Я вот с паяльником дружу более пятидесяти лет, а запаять качественно алюминиевый китайский радиатор пока не получается, какие только флюсы и припои не пробовал. Там состав алюминиевого сплава сам хрен не знает и этот сплав паяться не хочет. А тут провода. Ладно если наши, Советские, их можно паять. А если современные, из хрен знает чего???

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.