Михаил 22
Михаил 22
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Мариуполь

Сообщений: 2

28.03.2018 в 14:08:35

Подскажите как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры (аварийное отключение, т.е. как будто вручную отключаем его)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.03.2018 в 14:47:59

Михаил 22, "по диагонали" соединить выход фазы и вход нуля через резистор 2-3 кОм , 2 Вт(для диф. выключателя с уставкой 30 мА), как это делает кнопка "Тест".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2018 в 14:58:23

Михаил 22 написал: дифреле

Это что за механизм или всё таки диф автомат?

Михаил 22 написал: как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры

Зачем так сложно? Как вариант дистанционные расцепитель. И сразу вопрос, а как включать будете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2018 в 15:13:40

Михаил 22, Вы сначала объясните, что Вы понимаете под термином - дифреле.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

28.03.2018 в 16:15:52

Михаил 22 написал: Подскажите как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры (аварийное отключение, т.е. как будто вручную отключаем его)

Михаил 22, можно на автомат прицепить независимый расцепитель со схемой управления.
На катушку расцепителя подается сигнал (есть на 24-60в, есть на 220) и его механизм воздействует на АВ, отключая его.

Либо, см второй пост темы - более простое решение

0
Смайл
Смайл
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

28.03.2018 в 18:08:56

megrad написал:

Михаил 22 написал: дифреле

Это что за механизм или всё таки диф автомат?

megrad, УЗО же

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2018 в 18:15:02

Смайл написал:

megrad написал:

Михаил 22 написал: дифреле

Это что за механизм или всё таки диф автомат?

megrad, УЗО же

Смайл, а какие ещё названия есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.03.2018 в 19:23:58

Да как не назови это реле... ;) Kamikaze предложил простейший вариант по заказанному сценарию. А включать как?...:да ручками! ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Михаил 22
Михаил 22
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Мариуполь

Сообщений: 2

30.03.2018 в 11:07:23

Да дифавтомат. Включать потом вручную. В принципе проблему решил. Разобрал дифавтомат и впаял два проводка к контактам кнопки "Тест" которые подключил к твердотельному реле на которое подается команда с термореле. Спасибо за советы.