AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

28.03.2018 в 16:34:13

При расчете сечения кабеля часто встречаю, что необходимо учитывать длину трассы. Подскажите пожалуйста, есть два потребителя с высокой мощностью:

  1. Проточный водонагреватель 8,8 кВт. По таблицам получается сечение 10 мм2, АВ-40А
  2. Варочная поверхность - 7,1 кВт. Сечение 6 мм2, АВ-32А

Верны ли эти цифры на длинах кабеля не более 10 метров? Или на этой длине уже нужны какие-то коррекции сечений и АВ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135921

28.03.2018 в 16:37:50

AlSemenov написал: При расчете сечения кабеля часто встречаю, что необходимо учитывать длину трассы. Подскажите пожалуйста, есть два потребителя с высокой мощностью:

  1. Проточный водонагреватель 8,8 кВт. По таблицам получается сечение 10 мм2, АВ-40А
  2. Варочная поверхность - 7,1 кВт. Сечение 6 мм2, АВ-32А

Верны ли эти цифры на длинах кабеля не более 10 метров? Или на этой длине уже нужны какие-то коррекции сечений и АВ?

AlSemenov, не нужно. А по потерям напряжения - в сети есть онлайн калькуляторы

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12501

28.03.2018 в 16:51:51

При такой длине, нет.

0

ИМХО (IMHO)

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

28.03.2018 в 17:30:17

Значимые потери начинаются на 20-30 мерах и становятся приличными на 100+. До 10 метров вообще можно использовать 6 и 4 мм соответственно для ваших целей (меньше нельзя из-за нагрева).

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

28.03.2018 в 17:32:53

AlSemenov написал: Варочная поверхность - 7,1 кВт.

Далеко не каждая ВП способна столько взять, кроме того, крайне маловероятно, что если она и способна, то вы будете способны утилизировать.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

28.03.2018 в 23:21:08

Купил варку Сименс. По паспорту пиковая 4600 ватт. В комплекте приложен метровый кусок многопроволочного кабеля, на вид если 2.5 мм будет и то хорошо. Я тоже когда-то переживал, хотел на ввод 50А 16мм поставить, но нигде в городе не нашёл, и слава богу : )

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

28.03.2018 в 23:33:50

Варочную завтра привезут. По паспорту 7,1 кВт по максимальной сумме всех конфорок. Т.е. в принципе можно посмотреть каким сечением кабеля укомплектована и поставить АВ соответствующий этому току?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

28.03.2018 в 23:42:56

На калибр больше т.к. кабель будет в стене. Ну и она может не быть ничем укомплектована. 6мм там с запасом в любом случае.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21705

28.03.2018 в 23:52:46

AlSemenov написал: Т.е. в принципе можно посмотреть каким сечением кабеля укомплектована и поставить АВ соответствующий этому току?

Она может быть укомплектована кабелем 4х2.5 . Из этого не следует вывод что при однофазной линии надо прокладыватть на калибр больше. Надо следовать СП - таки . Не рассуждая о запасе . 6.0 квадратов и точка .

0

Да, ни фига.

AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

29.03.2018 в 10:29:56

Понятно. Спасибо. Значит на водонагреватель 8.8 кВт - 10 мм2 и точка?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.03.2018 в 11:01:49

AlSemenov написал: Понятно. Спасибо. Значит на водонагреватель 8.8 кВт - 10 мм2 и точка?

Прокладывать оба кабеля как будете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу