LoopBack
LoopBack
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Москва

Сообщений: 32

03.04.2018 в 15:18:14

Добрый день. Недавно принимал квартиру в новостройке и обратил внимание на сварку труб отопления в комнате. По моему мнению слишком большое смещение труб относительно друг друга, да и сварной шов какой-то не качественный. Написал про это в листе замечаний, но есть ощущения, что это все НЕ поправят, да и отопление уже запущено. Как вы считаете нормально ли сварены трубы и допустимо ли такое смещение труб? Есть ли какие-то нормы и регламенты по этому поводу? Заранее спасибо за ответ.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

03.04.2018 в 15:57:36

LoopBack написал: допустимо ли такое смещение труб?

Допустимо, просто губу большую сделали

LoopBack написал: есть ощущения, что это все НЕ поправят, да и отопление уже запущено

Естественно! Из-за такой мелочи они будут чесаться, да и отопление запущено, ради такого перекрывать не будут, ждите окончания отопительного сезона, тогда просите, переварят возможно. Если труба 20-я, то есть норматив - через стаканчик

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7552

03.04.2018 в 17:30:52

LoopBack, это недопустимо! Трба стыкуется или в раструб, или через гильзу! Больше никак

0
LoopBack
LoopBack
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Москва

Сообщений: 32

03.04.2018 в 18:30:43

dmitrovski, Ниже фото с этой же трубой, но рядом идет еще одна меньшего диаметра труба отопления (двухтрубная система отопления). Верно я понимаю, что труба меньшего диаметра сварена правильно? Это через гильзу? Нужно добиваться, чтобы труба большего диаметра была переварена, как труба меньшего диаметра?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17665

03.04.2018 в 19:19:16

LoopBack, До 25 диаметра включительно сварка встык - только в заводских условиях, на практике ничего криминального нет в сварке встык, если хорошо подогнано. Если на фото труба ду 32, никаких нарушений нет, вопрос только качества: не подогнали как следует трубы или специально сделали смещение, так удобнее варить электродом

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

03.04.2018 в 21:21:46

LoopBack написал: труба меньшего диаметра?

master.msk написал: До 25 диаметра включительно сварка встык

После 25-го ))) и включительно встык, до 25-го - через стаканчик

LoopBack у вас всё по нормам

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17665

03.04.2018 в 22:21:47

молоток, слишком много слов сразу трудно воспринимать? ну уж надо до конца дочитать фразу или до запятой, как минимум

master.msk написал: До 25 диаметра включительно сварка встык - только в заводских условиях,

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

03.04.2018 в 23:16:31

dmitrovski написал: Трба стыкуется или в раструб, или через гильзу! Больше никак

а что "встык" никак? :)

0
LoopBack
LoopBack
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Москва

Сообщений: 32

03.04.2018 в 23:37:37

Выяснил, трубы отопления 32мм и 20мм.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

04.04.2018 в 15:32:55

master.msk, извините
LoopBack, в техническом плане нормально, в эстетическом белый окрас приобретет и шторами закроется, не заметно. Сильно смущает, пригласите после окончания отопительного сезона мастеров, зачистят отрежут переварят так же встык, только без этой губы.

0
LoopBack
LoopBack
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Москва

Сообщений: 32

04.04.2018 в 18:40:10

молоток, Для меня как это выглядит отходит на второй план, главнее безопасность. Ну если в техническом плане все нормально, тогда хорошо.

0