Zelenaja_boroda написал:
Подключил индукционную варочную панель, стала биться током вода. Проверил мультиметром напряжение между нулем и землёй, примерно 60 вольт.
ОПАСНО!!!
Похоже на ХАЛТУРНЫЙ монтаж, незамеченную АВАРИЮ земли, может быть в квартире, в электрохозяйстве дома.
.
Zelenaja_boroda написал:
Подскажите, как побороть проблему?
НУЖНО выяснить причину и устранить, а не бороть последствия, что может замылить глаза инстинкту самосохранения и УСУГУБИТЬ ситуацию!
ПУЭ-7 Россия
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
- Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Ищите понимающего в электро/пожаро безопасности, сообщайте в обслуживающую организацию, вызывайте аварийку.